Interval revizních prohlídek pohyblivých přívodů 3 měsíce?
-
- Reklama
Interval revizních prohlídek pohyblivých přívodů 3 měsíce?
Víte, že je zkrácen interval revizních prohlídek na 3 měsíce u pohyblivých přívodů (230V i 400V)?! Rozvaděče jsou snad na rok. Dnes mě tím dojal revizák až k slzám - při mých cca 150 prodlužovácích to tak stihnu za ty 3 měsíce přeštítkovat, o penězích za to nemluvě. Nevíte o tom něco blíž?
Interval revizních prohlídek pohyblivých přívodů 3 měsíce?
Termíny stanoví ČSN 33 1600, je to jako spotřebič tř. 1. Třída je pak dána počtem hodin používání.
Interval revizních prohlídek pohyblivých přívodů 3 měsíce?
Takže revize každé 3měsíce je pravda?
Jak mám rozumět zařazení do třídy podle počtu hodin používání?
Jak mám rozumět zařazení do třídy podle počtu hodin používání?
- blaha
- Uživatel
- Příspěvky: 3588
- Registrován: úte 30. pro 2008 18:13:14
- Bydliště: cca 10km od Jaroměře
- Kontaktovat uživatele:
Interval revizních prohlídek pohyblivých přívodů 3 měsíce?
Podle tohoto:
http://revize.abax.cz/cz/lhuty-pravidel ... ol-revizi/" onclick="window.open(this.href);return false;
by znamenolo, pokud se používá prodlužka venku (B) tak by měla mít revizi 1x za 6 měs. Pokud ve veřejných prostorách vevnitř (D) 1x za 2 roky.
Zařadil bych ji do kategorie Přenosné spotřebiče nedržené v ruce.
Pak by ještě pro ven mohlo platit, že stage je vlastně dočasná stavba, tím pádem se používá vevnitř (2roky) a stačilo by jen revidovat (po 6měs.) to co je venku, tzn. propoj s FOH mixem, hlavní přívod ke stagi, případně kabely ke světlům, pokud jsou umístěna vně pódia.
http://revize.abax.cz/cz/lhuty-pravidel ... ol-revizi/" onclick="window.open(this.href);return false;
by znamenolo, pokud se používá prodlužka venku (B) tak by měla mít revizi 1x za 6 měs. Pokud ve veřejných prostorách vevnitř (D) 1x za 2 roky.
Zařadil bych ji do kategorie Přenosné spotřebiče nedržené v ruce.
Pak by ještě pro ven mohlo platit, že stage je vlastně dočasná stavba, tím pádem se používá vevnitř (2roky) a stačilo by jen revidovat (po 6měs.) to co je venku, tzn. propoj s FOH mixem, hlavní přívod ke stagi, případně kabely ke světlům, pokud jsou umístěna vně pódia.
Zdeněk "Bláha" Blahovec, ozvučení, světla, stage, instalace, poradenství, divadlo Jaroměř
Interval revizních prohlídek pohyblivých přívodů 3 měsíce?
No, právě ta 6-ti měsíční lhůta je prý od nového roku zkrácena na 3-měs.
A pochybuju, že by prošla stage jako vnitřní prostor...
A pochybuju, že by prošla stage jako vnitřní prostor...
- blaha
- Uživatel
- Příspěvky: 3588
- Registrován: úte 30. pro 2008 18:13:14
- Bydliště: cca 10km od Jaroměře
- Kontaktovat uživatele:
Interval revizních prohlídek pohyblivých přívodů 3 měsíce?
Pravda, tady to tak opravdu mají :
http://www.neuman-el.cz/provadime/reviz ... n-33-1610/" onclick="window.open(this.href);return false;
B na 3m, C a D na 12m.
A číslo normy 331610
http://www.neuman-el.cz/provadime/reviz ... n-33-1610/" onclick="window.open(this.href);return false;
B na 3m, C a D na 12m.
A číslo normy 331610
Zdeněk "Bláha" Blahovec, ozvučení, světla, stage, instalace, poradenství, divadlo Jaroměř
Interval revizních prohlídek pohyblivých přívodů 3 měsíce?
Norma ČSN 33 1610 byla nahrazena normou ČSN 33 1600 ed2. Tak je to správně . 33 1610 už naplatí, je zahrnuta v 33 1600 ed.2
Re: Interval revizních prohlídek pohyblivých přívodů 3 měsíc
Můžete sem nějaký revizák nebo jiný kvalifikovaný človíček vložit přesné vyjádření k revizím? Tedy jaké lhůty pro jaké přístroje, kabely atd. Se zaměřením pro naši činnost ať už se jedná o provoz uvnitř (Kulturní domy, divadla) nebo venku (stage, náměstí, hřiště)
Tedy jasné a závazné stanovisko.
Díky LT
Tedy jasné a závazné stanovisko.