Jak na rozvod elektřiny?

100-230-400 V..., rozvaděče, jištění, kabely, předpisy, oprávnění apod.
Odpovědět
  • Reklama
  • DEMO 15
skeletons88
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 282
Registrován: ned 17. črc 2011 13:06:51

Jak na rozvod elektřiny?

Příspěvek od skeletons88 » pon 20. úno 2012 11:39:15

diki ČO INE AKO HA HA HA SOM MOHOL ČAKAŤ. :twisted:

Tak ok urobte si teda slovniček, cudzich slov v cz a nebudem sa pitat ako 4 ročny. :)

50-ku nemám ani mi ju netreba kedže zatial nemam SZČO na kulurne podujatia, apropol neje ta vyhlaška na opravovanie spotrebičou pod prúdom ?


pa je resp. bude takato konfiguracia:

4x400w 14A aux rack
2x750w+2x1100w 12+15A pa rack
400w mx8000+srandy 16A alebo dat menej ?

Takže pred ističom musí bit prudovi chránič jop ?
Ak budu viacere prudove chraniče za sebou, nebude to vadit ?
npr: chranič 400v32a zanim istič odtial po dve zasuvki z fázi a zase na každu chranič a istič ? Alebo len na foh a podium resp. jednu fazu.

Daju sa takimto sposobom urobit aj 3x3 16A zasuvki ? alebo sučet musi bit 32A stale čiže 10 10 12 ?

Viete de kúpim panelovu zastrčku na takuto 16A ale samca?
Přílohy
32616933.jpg
32616933.jpg (16.68 KiB) Zobrazeno 3766 x

Ota
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 381
Registrován: ned 08. led 2006 15:06:12

Jak na rozvod elektřiny?

Příspěvek od Ota » pon 20. úno 2012 11:52:28

skeletone, pro tebe existuje jen jediná odpověď:
NEHRABEJ SE V TOM A NECH TO NA NĚKOM, KDO TOMU ROZUMÍ !!!!

Ty nevíš vůbec co k čemu slouží, jak to funguje, jseš línej se podívat kousek vedle na nějaké schémátko, "50ku netreba" a přitom se chceš pouštět do výroby něčeho, co může ohrozit lidské životy ??!!!?

sledge
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 1035
Registrován: pát 09. črc 2010 15:57:29

Jak na rozvod elektřiny?

Příspěvek od sledge » pon 20. úno 2012 12:07:12

Nehledě na to, že vyhlášku 50 musí mít v podstatě každý, kdo používá elektrické spotřebiče, byť jen §4... Na zapojování i zvukařského aparátu bys měl mít minmálně §5-6.
1) Audiopro s.r.o. - servis, instalace, akustika, podpora: http://www.audiopro.cz
2) Práce všeho druhu (měření, vývoj, poradenství,...)

skeletons88
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 282
Registrován: ned 17. črc 2011 13:06:51

Jak na rozvod elektřiny?

Příspěvek od skeletons88 » pon 20. úno 2012 12:12:06

sledge:
ok ale ja sa tym zatiel neživím ak budem tak si určite papiere urobým :) nezodpovedny niesom :p

zblebt
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 195
Registrován: čtv 02. čer 2011 11:06:28
Bydliště: Uherské Hradiště

Jak na rozvod elektřiny?

Příspěvek od zblebt » pon 20. úno 2012 12:20:28

Zivis, nezivis, pokud cokoliv PRIPOJUJES nebo ZAPOJUJES tak to proste mit MUSIS.

banach
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 144
Registrován: stř 30. črc 2008 16:20:46
Bydliště: Pardubice
Kontaktovat uživatele:

Jak na rozvod elektřiny?

Příspěvek od banach » pon 20. úno 2012 12:27:58

soudě dle Tvých otázek se ti to postavit nepovede a ani to nemá cenu, vlastní stavbou mnoho neušetříš, pódiový rozvaděč na zvuk 400 V/32 A tě vyjde cca na 10 000,- např. firma lefly ale i jiné http://1479.w79.wedos.net/fotogalerie" onclick="window.open(this.href);return false;

Lentil.CZ
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 101
Registrován: pon 25. črc 2011 18:34:07

Jak na rozvod elektřiny?

Příspěvek od Lentil.CZ » pon 20. úno 2012 14:01:50

Skeleton: Vzhledem k tomu jak se ptas, tak nemyslim ze mas elektro vzdelani -> padesatku si udelat nemuzes (tim myslim §5 a vyssi). Nemuzes proto delat ani rozvadec, ani prodluzku a jine veci co s tim souvisi. Padesatka nesouvisi s tim(jo resi to az vyssi paragraf, ale to je v tomto pripade jedno), jestli to muzes delat pod napetim nebo ne.

Nejjednodussi co muzes udelat si napsat jaky zasuvky s jakymi prody potrebujes a nechat to udelat nekoho, kdo tomu rozumi .

skeletons88
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 282
Registrován: ned 17. črc 2011 13:06:51

Jak na rozvod elektřiny?

Příspěvek od skeletons88 » pon 20. úno 2012 14:53:46

banach:

Tak tomu vravim konštrukcia :) no su cz a sk normy zhodne?

banach
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 144
Registrován: stř 30. črc 2008 16:20:46
Bydliště: Pardubice
Kontaktovat uživatele:

Jak na rozvod elektřiny?

Příspěvek od banach » úte 21. úno 2012 1:26:49

To netuším, ale co by mělo být jiné? Jinak to jsou úplně obyčejné rozvaděče, pokud budeš mít rozvaděč 3*400/32 - stačí pro menší až střední zvuk - na 6*16/230, na každou zásuvku 10 nebo 16 jistič, fíčka se dneska taky běžně osazují, sice to občas způsobí výpadek během produkce (vylité pití v psovi atd), ale je to celkově bezpečnější a hlídací relé může být taky užitečné - ve většině starých sokoloven a vesnických kultůráků je 32 4 kolík, v různém stavu zásuvky i přívodů, hlídací relé (např. lovato) ti umožní ochranu proti přepětí a zároveň hlídání symetrie fází - nulu na zvuk potřebuješ snad všude, asi mimo nových zesilovačů pkn, "uhořelá" nula může nadělat dost materiálních škod a v případě 4 kolíku nejenom materiálních. Takže to jsou takové základní věci, co by měl malý pódiový rozvaděč mít.
Ještě stojí za uvážení, jestli se nehodí výstup(y) 3*400/16 - např. když máš na předky dva zesilovačové racky, tak je lepší každý dát na jednu stranu a pak budeš do toho vzdálenějšího od hlavního rozvaděče tahat jen jednu prodlužku - 5*2,5 a mini rozvadeček už si můžeš udělat na zadní lištu racku atd atd

Všechno už se tady řešilo tisíckrát, tak si to přečti, někde to objednej hotové a dej pokoj :-D

edit: mimo jiné např. uživatel Ota píše o rozvodech fundovaně, tak si projdi některé jeho starší příspěvky v příslušných tématech a pouč se, ale jak říkám, kup něco hotového a je to, vlastní stavbou stejně mnoho neušetříš

Gustav
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 453
Registrován: ned 19. úno 2006 14:37:28
Bydliště: Praha

Jak na rozvod elektřiny?

Příspěvek od Gustav » úte 21. úno 2012 10:07:17

Pouze pro LIDI s ELEKTRO vzděláním :^o

http://e-revize.cz/skoleni-prezkouseni-vyhlaska-50.php" onclick="window.open(this.href);return false;

Gustav =D>

sledge
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 1035
Registrován: pát 09. črc 2010 15:57:29

Jak na rozvod elektřiny?

Příspěvek od sledge » úte 21. úno 2012 10:17:16

Skeleton - a proč by nebyly? :-D

Aneb než je možné vstát a jít sám něco dělat/hledat, tak je vždy potřeba položit JEŠTĚ JEDNU otázku... #-o
1) Audiopro s.r.o. - servis, instalace, akustika, podpora: http://www.audiopro.cz
2) Práce všeho druhu (měření, vývoj, poradenství,...)

skeletons88
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 282
Registrován: ned 17. črc 2011 13:06:51

Jak na rozvod elektřiny?

Příspěvek od skeletons88 » úte 21. úno 2012 14:05:27

Pánové

Premýšľam nad 5-6§ a potom ked to budem ovládat tak rozširovat ak bude čas :D

Inak rozvádzač dám sem teda ak bude hotový budem ho robit sám pre svoju obhajobu
(ABY STE SI NEMYSLELI ŽE TO BUDE KLPKO 0,75MM VODIČOV V KARTONOVEJ KRABICI NATRETEJ NA ČIERNO ) 32A/400V 1-modul 16A/400V 2-modul. Prívod bude 15-20m 6mm 5ž guma / dnu 6mm vodiče privod 4mm 16A230v a prepajanie . Takto nejak to bude vizerat .

Jedna doležita vec ten merací modul multimeter 3F je dostupný len v cz ? http://www.global-download.schneider-el" onclick="window.open(this.href);return false; ... %20pm9.pdf

Materiál budem mat bez dph a 30%nou zlavou tak asi ma to o niečo VIAC vide menej :)
Nebudem kupovat rozvadzač a potom ho prekoblovavat pre poddimenzované vodiče takisto funkčnost a kvalita ochran je otazna (na svk je to tak )

Predtým kím napíšete kriminál !!! tak bude pomne reviznym el. okontrolovany testovaný :) a potom aj certifikovaný, planujem ten čo je v teme ROZVADZAČE druhý a presne tak ako je až na samostatné chránenie a istenie druhej sekcie.

Ruprecht
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 88
Registrován: stř 19. říj 2011 17:43:21
Bydliště: ZČ + JM

Jak na rozvod elektřiny?

Příspěvek od Ruprecht » úte 21. úno 2012 17:37:16

Skeletone, pokud přemýšlíš o par.5 nebo 6 vyhl.50, tak to se nemáme o čem bavit, to jsi študovaný elektrikář.

Trochu mě tedy matou některé tvé dotazy, ale to je vyloženě můj problém... :wink:

skeletons88
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 282
Registrován: ned 17. črc 2011 13:06:51

Jak na rozvod elektřiny?

Příspěvek od skeletons88 » stř 22. úno 2012 3:33:22

Ruprecht píše:Skeletone, pokud přemýšlíš o par.5 nebo 6 vyhl.50, tak to se nemáme o čem bavit, to jsi študovaný elektrikář.

Trochu mě tedy matou některé tvé dotazy, ale to je vyloženě můj problém... :wink:
Trochu som študoval tu 50-ku a som sklamaný nigdy nebudem moct pracovat ako zvukar a už vobec ako szčo taže bye bye sweet sound :(

zblebt
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 195
Registrován: čtv 02. čer 2011 11:06:28
Bydliště: Uherské Hradiště

Jak na rozvod elektřiny?

Příspěvek od zblebt » stř 22. úno 2012 7:15:21

Nekde se to tady psalo, pohledej. Myslim, ze na Slovensku se ta norma jmenuje jinak, tak se podivej na ni. Urcite existuji jednotlive kurzy, kde by ses pres jednotlive paragravy s praxi v oboru mel postupne, po par letech prokousat.