Stránka 1 z 9
Jak na rozvod elektřiny?
Napsal: čtv 22. črc 2010 12:39:06
od elvis1979
Niekde to tu už bolo, ale neviem to nájsť.
Chcel by som vedieť ako idete s elektrinou?
Idete všetko na jednu fázu, alebo to mate rozdelene na viac fáz (zosilovace, pódium, mixpult).
Do akých príkonov spotrebičov sa dá až pri jednotlivých vedeniach ísť?
Bolo by fajn keby to tu niekto tak pekne popísal.
Vďaka.
Re: Rozvod elektriny
Napsal: čtv 22. črc 2010 12:48:44
od OK2MDK
nevím jak to je. napíšu za sebe.
Do rozvaděče jde 32A 3-fázu.
Takže z každé fáze rozvadeč udělá 2ks 16A zásuvek (každá s vlastním jištěním).
Zapojujeme to tak, že koncáky jedné půlky PA jdou na 2. voltově nejsilnější fázi (meřáky v rozvaděčí) - napojujeme 6,4kw výkonu (na tu pulku PA). druhá půlka PA+odposlechové konce jdou na nejsilnější fázi. mix + podiuvku pripojime na jednu z těchto větví (obě na stejnou).
3. fáze zůstává například pro mlhu a tak.
Stmívače od parů jedou 3fázově takžě ty jsou jasné.
Jde to zjednodušit na dobrém přivodu:
1/2 Pa: faze 1. okruh 1.
druhá pulka PA +odposlechy faze 2. okruh 1
mix + podiovka faze 1. nebo 2. na tu druhou volnou 16A zásuvku.
3. fáze je volná pro mlhu a jine "serepetičky"
Tohle není NORMA pouze princip na jakém funguje náš aparát, možnosti je hafo....
Re: Rozvod elektriny
Napsal: čtv 22. črc 2010 13:08:55
od elvis1979
No napisal si to FAJN. Konkretny pripad.
Idem zvučiť taky menši anfiteater. PA ma vykon 2X1,5kW pôjde na dva zosilnovače. Odposuchy su 4x300W a pôjdu tiež na dva zosilňovače.
No a sú tam ešte nejake halogenove svetla na osvetlenie o prikone cca 5kW. No a samozrejme mix a podium.
Vlastný rozvádzač nemám, takže je tam antoníček, ktorý má 32A zásuvky a potom je tam asi 10 ks zásuviek 230V. Neviem ako sú istené ale pravdepodobne 10A ističmi.
Ďakujem za rady.
Re: Rozvod elektriny
Napsal: čtv 22. črc 2010 17:51:35
od OK2MDK
máš moznost si to vyzkoušet?
zajdi tam a podívej se jak je to s jištěním, pokud je to 10A a z jedné fáze tak to pouzij stejne jak sem psal(tech zasuvek z jedne fáze tam bdue vic), 1,5kw neni moc a to by mohl udrzet i ten 10A jistič. Jedou se nám taky takto zadařilo. světla dej pokud možno na jinou fázi nežli zvuk, optej se mistního elektrikáře on ti snad řekne jak to tam je zapojené.
pokud neřekne, přijed s dostatečným predstihem a vyzkoušej...
Re: Rozvod elektriny
Napsal: čtv 22. črc 2010 18:01:22
od Frenk
Stmívače od parů jedou 3fázově takžě ty jsou jasné.
Ty 3F stmivace berou treba pro kanaly 1-4 z faze 1, 5-8 z faze 2, 9-12 z faze 3?? nebo je to nejak jinak vymyslene ??

Re: Rozvod elektriny
Napsal: čtv 22. črc 2010 18:12:38
od Gustav

NEbo se kvůli ODBĚRU více ORIENTUJ na LED-světla, pak už NEmusíš odběr řešit
Jinak HALOGENY pořádně rozlož do fází , nebo přejdi na max. jištěnou dostupnou 3f. zásuvku
Zvukař Gustav
Re: Rozvod elektriny
Napsal: čtv 22. črc 2010 19:17:02
od OK2MDK
Frenk píše:Stmívače od parů jedou 3fázově takžě ty jsou jasné.
Ty 3F stmivace berou treba pro kanaly 1-4 z faze 1, 5-8 z faze 2, 9-12 z faze 3?? nebo je to nejak jinak vymyslene ??

stmívač je 6kanálový, (nejezdíme zádnou 1. ligu) jak je to vymyšlený se přiznám nevím, optám se, vim že to někdo kopíroval. tak on mi poví.
ale asi jak si psal 1-2 faze 1 (snáší 2,5kw na kanál a drží je 16A motorový) optám se ale až priští týden našeho elktrikáře a pak ti napíšu.
Re: Rozvod elektriny
Napsal: čtv 22. črc 2010 19:54:11
od blaha
elvis1979 píše:Vlastný rozvádzač nemám, takže je tam antoníček, ktorý má 32A zásuvky a potom je tam asi 10 ks zásuviek 230V. Neviem ako sú istené ale pravdepodobne 10A ističmi.
Ďakujem za rady.
Snaž se vždy si jet napájení zvuku z jednoho bodu (jedné zásuvky) ať už 380V, nebo v případě menší akce 220V. Dělení nepájení pro sebe si už pak jeď svejma prodlužkama stylem hvězda. Světla můžeš odkud chceš, ty jsou stejně většinou 3f.
Takže tady bych asi volil připojení na 380V. Protože sice tam je 10 zásuvek, ale pokud nikdo neví, jak je to jištěný, zapojený a natahaný, může ti to nadělat ještě starosti.
Kolik potřebuješ na fázi je jednoduchý spočítat třeba podle hodnoty pojistek na zesilovačích. Takže třeba 2 zesy s 7A hodnotou maj max. 14A, takže na 10A zásuvku je to moc, na 16A máš 2A rezervu.
Já osobně to momentálně zapojuju f1 PA (3zes.), f2 odposlechy (3zes.), f3 pódiovka + mix a efx. Stačí mi přívod 380V/16A.
Osvětlovači si pak jedou ze svý 380V/32A(63A) zásuvky, kde maj 3x 6ch dimmery (2kW/ch) a z nich maj odbočený ostrý vývody 220V pro mlhy, hlavy a scany.
Re: Rozvod elektriny
Napsal: čtv 22. črc 2010 20:53:26
od kalfar
Ono záleží, jak velké akce jezdíš. Nám stačí jedna 32A 380ka na světla i zvuk. Přičemž celý výkon, odposlechy, pódium i režie jedou z první fáze a světla z druhé a třetí. Přičemž světla znamená většinou 2xFHR, 4 parky a jeden blinder.
Re: Rozvod elektriny
Napsal: čtv 22. črc 2010 21:10:11
od Gustav

3f. na 63A to už je STROP - pak už se děj vůle BOŽÍ
Zvukař Gustav
Re: Rozvod elektriny
Napsal: čtv 22. črc 2010 21:19:54
od blaha
Taky to je kabel 5x10mm2. Ale vzhledem k tomu, že máme max. nějakejch 12ks PAR 56 (500W), 8ks PAR 64 (1000W), 4x FHR (1000W), 2xmlha (900+1200W), 2x WASH 575 (cca 750W), a 2x SCAN 250 (cca 300W), tak 3x32A stačí.
Ale vzhledem k tomu, že máme dimmery na 3x12kW (t.j. někde kolem 3x53A), máme už zásuvky a kabeláž dimenzovanou na těch 63A a dolů to jednoduše redukujem propojkama.
Od dimmerů ke světlům to pak už jde pochopitelně 1,5mm2 (2kW to je cca 9A), kabely 15+1x1,5 a Wielandy 16pin.
Re: Rozvod elektriny
Napsal: pát 23. črc 2010 6:47:48
od elvis1979
Vďaka za rady chlapi.

Re: Rozvod elektriny
Napsal: stř 28. črc 2010 13:51:47
od .cod
Jen připomínám, že správně je 230V u 16A a 400V u 32A.
Re: Rozvod elektriny
Napsal: čtv 26. srp 2010 2:09:01
od gavo
No precital som cely obsah tejto temy
Momentalne akurat riesim 400V rozvod

Kedze doteraz som siel len ciste 230V a to dnes uz dokazem klesnut napatovo na 200 pri uderu kopaku aj 190

:D:D Takze Novy rozvod je viac ako nutny.
Aparat je 2,5kW na stranu 2x zosik odpoluchy su komplet okolo 600W plus podium mix nejake racky dialkace predozosilnvoace a pod

.
U mna je dolezita hrubka privodneho kabla ci 5x4mm2 5x2,5mm2 alebo snad 5x6mm2 dlzka kabla cca 30 - 50m.
Rozvadzac asi najskorej eurolite SB-1050 cize 3x16A istic - predpokladany predradeny istic bude 32A
Aka dienzie kabla su idealne? nechcem kable typu "malo by to stacit" ale radsej hrubsi ako tensi

ak to nei je problem
Zapojenie som rozmyslal - 1f vykony 2f odposluchy (pripadne dva reflektory 500W) 3f mix a podium
Dakujem vopred
PS: Kamarat co robi svetla ma rakove rozvadzace 2x63A

A mozem povedat ze casto je to o tom ze mu pri tych odberoch uz len Boh pomaha

:D
Re: Rozvod elektriny
Napsal: čtv 26. srp 2010 8:47:09
od zahy
eurolite SB-1050 ale to je 3x16A takže na 2. zásuvky máš jeden 16kovej jistič , a to ještě asi nějaká čína . Je to ztráta peněz ,když už rozvaděč tak pořádnej i s Fi-čkem , a raději 3*32A . Já mám ( samodomo) 3*32A rozvaděč po 6ti zásuvkách s 16A jištěním , chráničem na přívodu ,indikací a měřením každé fáze ,no a dal jsem myslím 5k a mám na dlooouho výkonově vystaráno

Jedna fáze komplet výkon (4kW) druhá světla a třetí podium , momentálně kabel 20m 5*4mm2