Nastavení hlídacího relé Lovato DMK70R1?

Příspěvek od Loon » stř 06. bře 2013 20:59:18

Jaké je vhodné nastavení hlídacího relé Lovato DMK70R1?

banach
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 144
Registrován: stř 30. črc 2008 16:20:46
Bydliště: Pardubice
Kontaktovat uživatele:

Re: Nastavení hlídacího relé Lovato DMK70R1?

Příspěvek od banach » pát 08. bře 2013 14:17:18

Záleží, co chceš hlídat, jestli klasický zvuk, tak já nastavoval mód Ln (hlídá napětí fáze-nula), maximum kolem 270V s časovou konstantou 0,1 s, minimum něco kolem 160-170V s časovou konstantou několika sekund (ale to snad ani není nutné nastavovat), asymetrii fází něco kolem 16 nebo 18%. Hlídání frekvence není nutné, můžeš nastavit třeba 5+- Hz (největší rozsah, tuším) - v běžné síti není důležité, leda by ses připojoval k nějaké hodně, ale hodně blbé centrále. Sled fází tě asi taky nezajímá, točivé stroje nebudeš připojovat, předpokládám.
Po nastavení není od věci zkusit, zda-li ochrana opravdu vybaví při překročení mezních parametrů.
Určitě ti někdo další napíše, jak to má nastavené, nebo nějaké tipy.
Jinak jako jmenovité napětí se vždy zadává sdružené napětí, i v případě módu Ln, přečti si návod.

elektronek
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 10
Registrován: stř 26. srp 2015 7:52:40
Kontaktovat uživatele:

Re: Nastavení hlídacího relé Lovato DMK70R1?

Příspěvek od elektronek » stř 26. srp 2015 9:59:27

Já používám hlídání fáze-nula a přepětí. U nás na vesnici se občas díky slunečním elektrárnám stalo, že bylo v zásuvce 252V, většina pulzních zdrojů v zařízeních má psáno 100-240V takže na podpětí háklivé nejsou, ale mám obavu přepětí aby něco zbytečně neshořelo