Prodlužovačky 220V, průřez 1,5 mm nebo 2,5 mm?
-
- Reklama
Prodlužovačky 220V, průřez 1,5 mm nebo 2,5 mm?
Ahoj,
jsem nyní před investicí do nových prodlužovaček. Použití na pódiovku, aktivky jako odposlech. Zesilovače nikoliv, ty mám u rozvaděče z třífázu. Už jsem byl rozhodnutý, ale jeden kamarád světluška mě opět znejistil. Chtěl jsem původně vše dělat z 3x 2,5mm. Ale pak jsem jednoduchým výpočtem zjistil, že je to nejspíše zbytečné. Tak jsem se rozhodnul, že z 2,5mm udělám jenom delší kabely (2x 20m), co jsem měl v plánu. Ostatní z 1,5mm. A ten kamarád mi řekl, že by se nebál udělat ani ty 20m prodlužovačky z 3x1,5mm kabelu. Můžete mi, prosím, napsat, jak to máte kdo udělané? Co byste doporučili?
Celkově chci dělat prodlužky za 100m kabelu, tedy rozdíl v ceně mezi 3x 2,5mm a 3x 1,5mm je poměrně značný.
Jinak kabel jsem vybral nakonec Titanex.
Díky V.
jsem nyní před investicí do nových prodlužovaček. Použití na pódiovku, aktivky jako odposlech. Zesilovače nikoliv, ty mám u rozvaděče z třífázu. Už jsem byl rozhodnutý, ale jeden kamarád světluška mě opět znejistil. Chtěl jsem původně vše dělat z 3x 2,5mm. Ale pak jsem jednoduchým výpočtem zjistil, že je to nejspíše zbytečné. Tak jsem se rozhodnul, že z 2,5mm udělám jenom delší kabely (2x 20m), co jsem měl v plánu. Ostatní z 1,5mm. A ten kamarád mi řekl, že by se nebál udělat ani ty 20m prodlužovačky z 3x1,5mm kabelu. Můžete mi, prosím, napsat, jak to máte kdo udělané? Co byste doporučili?
Celkově chci dělat prodlužky za 100m kabelu, tedy rozdíl v ceně mezi 3x 2,5mm a 3x 1,5mm je poměrně značný.
Jinak kabel jsem vybral nakonec Titanex.
Díky V.
- blaha
- Uživatel
- Příspěvky: 3588
- Registrován: úte 30. pro 2008 18:13:14
- Bydliště: cca 10km od Jaroměře
- Kontaktovat uživatele:
Re: Prodlužovačky 220V, průřez 1,5 mm nebo 2,5 mm?
Zhruba to ber 1,5mm - 10A, 2,5mm 16A
Pochopitelně délka se podepisuje, ale ne tak jako cívka na bubínku.
A mám schválenou prodlužku někde z Hornbachu 40m/16A 3x1,5mm s tepelnou pojistkou a pokud ji nechám rozmotanou není problém, drží už asi 10let, i na stavbě baráku, akorát se mi už na ní povedlo ustřihnout nůžkama na plot koncovku .
Na zvuk bych se 3x1,5mm nebál, na světla bych řešil 3x2,5mm hlavní přívod pro 16A, pro míň klidně taky 3x1,5mm.
Dokonce mám hlavní přívod 5x2,5mm 50m a nějakejch 10kW mi to zvládá taky v poho, akorát když se nechá cívka (velká oka) tak trochu po akci hřeje, ale nic zásadního.
Pochopitelně délka se podepisuje, ale ne tak jako cívka na bubínku.
A mám schválenou prodlužku někde z Hornbachu 40m/16A 3x1,5mm s tepelnou pojistkou a pokud ji nechám rozmotanou není problém, drží už asi 10let, i na stavbě baráku, akorát se mi už na ní povedlo ustřihnout nůžkama na plot koncovku .
Na zvuk bych se 3x1,5mm nebál, na světla bych řešil 3x2,5mm hlavní přívod pro 16A, pro míň klidně taky 3x1,5mm.
Dokonce mám hlavní přívod 5x2,5mm 50m a nějakejch 10kW mi to zvládá taky v poho, akorát když se nechá cívka (velká oka) tak trochu po akci hřeje, ale nic zásadního.
Zdeněk "Bláha" Blahovec, ozvučení, světla, stage, instalace, poradenství, divadlo Jaroměř
Re: Prodlužovačky 220V, průřez 1,5 mm nebo 2,5 mm?
super, diky moc za reakci. Takto mi to staci.
V.
V.
- Pavel Sedlák
- Uživatel
- Příspěvky: 1326
- Registrován: úte 24. črc 2007 12:44:06
- Bydliště: Kralupy nad Vltavou
Re: Prodlužovačky 220V, průřez 1,5 mm nebo 2,5 mm?
Hraju často s konfigurací RMX5050/4x MT18SUB/X + RMX2450/MT2122.
Na přívodu 5x 2,5mm/50m to nemůžu optimálně vybudit ani omylem.
Ještě víc náročný je RMX4050HD, který taky uhraje víc, když má z čeho.
Na 5x 4mm jede normálně.
Můj závěr je, že na přívod 2,5mm/50m bych venku hrát nechtěl...
Na přívodu 5x 2,5mm/50m to nemůžu optimálně vybudit ani omylem.
Ještě víc náročný je RMX4050HD, který taky uhraje víc, když má z čeho.
Na 5x 4mm jede normálně.
Můj závěr je, že na přívod 2,5mm/50m bych venku hrát nechtěl...
Nemám strach z lopaty, mám strach ze srpu a kladiva
- blaha
- Uživatel
- Příspěvky: 3588
- Registrován: úte 30. pro 2008 18:13:14
- Bydliště: cca 10km od Jaroměře
- Kontaktovat uživatele:
Re: Prodlužovačky 220V, průřez 1,5 mm nebo 2,5 mm?
To bych neřek, že to může být až tak zásadní. Nějak jsem to nikdy výrazně nepocítil.
Je pravda, že jsem to měl na akci někde o 2x1,5kW zvuku a 8kW světel (stále svítících).
A je pravda, že na "velkej" aparát (cca 12kW zvuku a 20kW světel) máme už 63A přívod, rozvaděč a kabel 5x10mm.
Je pravda, že jsem to měl na akci někde o 2x1,5kW zvuku a 8kW světel (stále svítících).
A je pravda, že na "velkej" aparát (cca 12kW zvuku a 20kW světel) máme už 63A přívod, rozvaděč a kabel 5x10mm.
Zdeněk "Bláha" Blahovec, ozvučení, světla, stage, instalace, poradenství, divadlo Jaroměř
- Pavel Sedlák
- Uživatel
- Příspěvky: 1326
- Registrován: úte 24. črc 2007 12:44:06
- Bydliště: Kralupy nad Vltavou
Re: Prodlužovačky 220V, průřez 1,5 mm nebo 2,5 mm?
Pokuď se to "šimrá" pak to asi znát nebude, bigbít pro 500 lidí venku ale trochu páry potřebuje a to už cítit je.
1,5 vlastně ani nemám, z 2,5 mám 7m prodlužovačky pro nástrojovku.
Světla nedělám, takže netuším, čím se to osazuje, ale držel bych se doporučení.
1,5 vlastně ani nemám, z 2,5 mám 7m prodlužovačky pro nástrojovku.
Světla nedělám, takže netuším, čím se to osazuje, ale držel bych se doporučení.
Nemám strach z lopaty, mám strach ze srpu a kladiva
- Zdeněk Prodance
- Uživatel
- Příspěvky: 4039
- Registrován: pon 18. dub 2011 11:17:46
Re: Prodlužovačky 220V, průřez 1,5 mm nebo 2,5 mm?
Spočítat odpor a z něj úbytky, z nich pokles výkonu. Vzhledem ke krátkému času, kdy se můžou zdrojové kondenzátory nabíjet, jsou ty proudy opravdu dost velké a druhá mocnina u výkonu pak dělá svoje. Navíc to samozřejmě celé "změkne" a to bývá hlavně na basech slyšet víc, než samotný pokles výkonu.
H.M.
H.M.
Prodance, http://www.prodance.cz
- Pavel Sedlák
- Uživatel
- Příspěvky: 1326
- Registrován: úte 24. črc 2007 12:44:06
- Bydliště: Kralupy nad Vltavou
Re: Prodlužovačky 220V, průřez 1,5 mm nebo 2,5 mm?
Ano, změkne je ten pravý výraz.
Zkoušel jsem na stejné pozici také PL340 a vypadá to podobně - 2,5mm na padesáti metrech basům nevyhovuje, 4mm jsou OK.
Rozdíl je, že u 5050 je dřív znát "gumovatění" , PL340 "upadne" v podstatě bez výstrahy.
Zajimavé je, že konstrukce zesilovače nejspíš hraje velmi důležitou roli - zesilovač 4x 700W od T-Amp způsobil poblikávání celé větve mnohem dřív, než 5050/4050/PL340 a to nedával ve špičce zdaleka tolik výkonu jako zmíněné QSC (měřeno na svorkách bedny).
Zkoušel jsem na stejné pozici také PL340 a vypadá to podobně - 2,5mm na padesáti metrech basům nevyhovuje, 4mm jsou OK.
Rozdíl je, že u 5050 je dřív znát "gumovatění" , PL340 "upadne" v podstatě bez výstrahy.
Zajimavé je, že konstrukce zesilovače nejspíš hraje velmi důležitou roli - zesilovač 4x 700W od T-Amp způsobil poblikávání celé větve mnohem dřív, než 5050/4050/PL340 a to nedával ve špičce zdaleka tolik výkonu jako zmíněné QSC (měřeno na svorkách bedny).
Nemám strach z lopaty, mám strach ze srpu a kladiva