Vidlice 63A 4-pól

100-230-400 V..., rozvaděče, jištění, kabely, předpisy, oprávnění apod.
  • Reklama
  • DEMO 15
djchemik
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 12
Registrován: stř 08. led 2014 12:10:37

Re: Vidlice 63A 4-pól

Příspěvek od djchemik » čtv 23. led 2014 22:24:53

Já se zde samozřejmě nechci hádat. Tazatel neuvedl, co chce danou vidlicí napájet. Zde jsem možná odběhl od původního tématu. I já se samozřejmě rád poučím, pokud mám něco zafixované špatně.

saty_cz
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 124
Registrován: stř 03. srp 2011 10:26:43

Re: Vidlice 63A 4-pól

Příspěvek od saty_cz » čtv 23. led 2014 22:42:47

No v zásadě jedině zátěž 3x400V, případně pokud by měl na tuto zásuvku upravený rozvaděč tak skoro cokoliv.
I přívody do novostaveb se občas dělají kabelem CYKY 4x10 (nebo 4x6), sice to nechápu ale i takový se najdou.

myslím že tenhle obrázek to popisuje dostatečne:
Obrázek

edit: jiný obrázek

KV2 Audio ES | ALLEN&HEATH GL2400 | Sennheiser | Audix | Beyerdynamic | Rode

saty_cz
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 124
Registrován: stř 03. srp 2011 10:26:43

Re: Vidlice 63A 4-pól

Příspěvek od saty_cz » čtv 23. led 2014 22:50:14

a ještě jeden:

Obrázek

KV2 Audio ES | ALLEN&HEATH GL2400 | Sennheiser | Audix | Beyerdynamic | Rode

djchemik
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 12
Registrován: stř 08. led 2014 12:10:37

Re: Vidlice 63A 4-pól

Příspěvek od djchemik » pát 24. led 2014 9:09:14

citace:
No v zásadě jedině zátěž 3x400V, případně pokud by měl na tuto zásuvku upravený rozvaděč tak skoro cokoliv.
I přívody do novostaveb se občas dělají kabelem CYKY 4x10 (nebo 4x6), sice to nechápu ale i takový se najdou.

Já jsem dotaz pochopil díky zaměření tohoto serveru (zvuk, světlo) trochu jinak. V této aplikaci se o zátěži 3x400V mluvit nedá. Řešení úpravy rovaděče by mě zajímalo (kromě oddělovacího trafa mě nic nenapadá).

Pokud jde o ty přívody do novostaveb, tak CYKY-J 4x6 nelze použít kvůli nedostatečnému přůřezu pro vodič PEN (min. CYKY 4x10, ale je to málo, vzhledem k dneším odběrům a potřebné rezervě). Většinou už dnes rozdělí PEN v elměrové skříni (záleží na připojovacích podmínkách distributora). Ale vše jako vždy záleží na projektové dokumentaci.

To schéma by měl vidět každý, kdo by se v tom chtěl vrtat (samozřejmě na vlastní nebezpečí).

Myslím, že už jsme se pochopili, každý jsme měl na mysli jinou oblast aplikace.

djchemik
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 12
Registrován: stř 08. led 2014 12:10:37

Re: Vidlice 63A 4-pól

Příspěvek od djchemik » pát 24. led 2014 9:11:11

Ještě doplním - od židle se tato problematika stejně řešit nedá, situaci by měl vidět odborník v reálu a navrhnout optimální řešení.

saty_cz
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 124
Registrován: stř 03. srp 2011 10:26:43

Re: Vidlice 63A 4-pól

Příspěvek od saty_cz » pát 24. led 2014 9:33:08

djchemik píše:Ještě doplním - od židle se tato problematika stejně řešit nedá, situaci by měl vidět odborník v reálu a navrhnout optimální řešení.
Naprostý souhlas!
Hlavně záleží co a jak potřebuje provozovat.

KV2 Audio ES | ALLEN&HEATH GL2400 | Sennheiser | Audix | Beyerdynamic | Rode

Odpovědět

Zpět na „Elektroinstalace“