Jak předejít výpadku proudového chrániče?

100-230-400 V..., rozvaděče, jištění, kabely, předpisy, oprávnění apod.
  • Reklama
  • DEMO 15
Uživatelský avatar
KamilV
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 1439
Registrován: pon 30. lis 2009 13:10:24
Bydliště: Olomouc

Re: Jak předejít výpadku proudového chrániče?

Příspěvek od KamilV » stř 26. lis 2014 23:36:21

Prakticky jsem to nezkoušel, ale názor revizáka byl, že se právě "naše vidlice" do schuko zásuvky zastrčit dá, ale díky absenci kolíku se propojí jen L a N a zem zůstane nespojena...

Tenkrát jsem se schuko zásuvkám vyhl obloukem a pohledal jsem ty "naše". Mám klid a s revizema není problém.

Uživatelský avatar
Ondráš

Re: Jak předejít výpadku proudového chrániče?

Příspěvek od Ondráš » stř 26. lis 2014 23:52:45

Návštěvník píše:Vidlica(naša norma) ktorá nemá bočné kontakty sa do shuko zásuvky fyzicky neda strčiť, takže žiadne rizko nepripojenia PE vodiča nehrozí.
Na to jste prisel kde? Samozrejme, ze se da 3 polova "ceska" vidlice (francouzsky typ E) zastrcit do 3 polove nemecke Schuko a v tom je prave to riziko nepripojeni PE, jak spravne pisete. Z hlediska praxe se jiz takove vidlice malo vyskytuji, ale to neni smerodatne.
To o cem mluvite je 2 polova zasuvka Schuko pro el. spotrebice tridy II. bez pripojeneho ochranneho vodice, kde jsou misto bocnich kontaktu plastove vystupky, ktere brani zasunuti vidlice u spotrebicu tridy I. vyzadujici pripojeni ochranneho vodice. Coz neni idealni, protoze cesky kutil nevi nic lepsiho, nez ty plastiky kombinackama urvat a strcit tam kde co. Pak se nelze divit, ze jsou smrtaky u presekanych prodluzek u podomacku vyrobenych sekacek, starych vrtacek apod.

CSN vidlice ma jeste jednu vyhodu a tu, ze ji nelze otocit do protifaze (brani tomu kolik). Pokud vim, nas revizak na Schuko tady revizi neda.

Egestas
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 280
Registrován: pát 01. dub 2011 6:40:27

Re: Jak předejít výpadku proudového chrániče?

Příspěvek od Egestas » čtv 27. lis 2014 6:49:52

Shulko zásuvky u nás nejsou problém ale nesmí být na pohyblivém přívodu a musí být originál od výrobce (jednoduše řečeno nesmí si ji nikdo nikam dát sám) a dále by měly být označeny (například odlišnou barvou) ...takto to alespoň platilo před dvěma roky a v pevné elektroinstalaci budovy, používaly jsme je pro zálohovaný okruh aby se do nich nestrkalo nic jiného "...vypadá to jinak má to jinou barvu sem raději ten vysavač dávat nebudu..."

Uživatelský avatar
blaha
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 3588
Registrován: úte 30. pro 2008 18:13:14
Bydliště: cca 10km od Jaroměře
Kontaktovat uživatele:

Re: Jak předejít výpadku proudového chrániče?

Příspěvek od blaha » čtv 27. lis 2014 8:20:05

Ono taky do Shuko zásuvky českou vidlici, která potřebuje nulový kolík nestrčíš, protože to není mechanicky možné. Je na to potřeba vidlice s výřezy (nejen kulatej půdorys) a ty už mějí i ty nulové plechy po stranách, takže z tohoto pohledu je propojeno správně.

Já třeba kupuju tyto:
http://shop.sonepar.cz/vidlice-gumova-p ... s-6003917/
Zdeněk "Bláha" Blahovec, ozvučení, světla, stage, instalace, poradenství, divadlo Jaroměř

Mike76
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 318
Registrován: ned 15. čer 2014 21:48:50

Re: Jak předejít výpadku proudového chrániče?

Příspěvek od Mike76 » čtv 27. lis 2014 9:22:03

Většina nových spotřebičů je vybavena univerzální zástrčkou která umí obě normy (má díru na kolik a plechy zhora a ze soudu) staré české tam nedáte - pokud neuříznete boky.....

To že jsou u nás povoleny zásuvky SHUKO slyším tedy prvně...
Nejsem prodavač

Uživatelský avatar
Návštěvník

Re: Jak předejít výpadku proudového chrániče?

Příspěvek od Návštěvník » čtv 27. lis 2014 12:48:18

Ondráš ma svojou istotou vo veci zaskočil tak, že som to pre istotu znova išiel fyzicky vyskúšať. Mýli sa!
Gumový francúzky legrand ani žiadnu inú zástrčku bez bočných PE kontaktov do shuko zásuvky nedostanete bez toho aby ste ju úmyselne a hrubým spôsobom pomocou nástrojov nepoškodili.
Sám mám v divadle dve predlžky so shuko trojzásuvkou (kôli zahraničným hosťom) pred dvomi mesiacmi mi na nich revizák zmeral prechodové odpory a nijak ich nekomentoval.

Pawlyk65
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 104
Registrován: úte 30. srp 2011 14:56:06

Re: Jak předejít výpadku proudového chrániče?

Příspěvek od Pawlyk65 » čtv 27. lis 2014 16:31:19

Už jsme trochu "oftopic", ale asi by stálo za to, aby MARTIN část téma přesunul do nového...
Je podivné v tomto státě, že se běžně prodávají věci, které neodpovídají normám...bylo by dobré, aby se vyjádřil nějaký opravdu revizák. Sice snad už všechny nové vidlice jsou "UNI-Schuko", tady problém není, ale co zásuvky? V aparátu na veřejnou produkci je použít nemohu...a doma ano?? Nezpochybňuji ani kvalitu ani bezpečnost, nelíbí se mi tento administrativní guláš.
Nevím jak na Slovači, ale v česku by jsi revizi na Schuko prodlužovák nedostal...

Pawlyk65
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 104
Registrován: úte 30. srp 2011 14:56:06

Re: Jak předejít výpadku proudového chrániče?

Příspěvek od Pawlyk65 » čtv 27. lis 2014 16:41:24

Ofiko prodávané malé UPS-ky:

http://www.alza.cz/fortron-nano-600-d522382.htm (2x Schuko out)
http://www.alza.cz/cyberpower-ex650e-fr-d410412.htm (3x Schuko out)
http://www.alza.cz/eaton-ups-3s-550-fr-d253101.htm (6x Schuko out)

můžu je použít jako nouzovku pro bezpečné vypnutí rizikových komponent aparátu při výpadku proudu??
CE mají všechny...

Uživatelský avatar
blaha
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 3588
Registrován: úte 30. pro 2008 18:13:14
Bydliště: cca 10km od Jaroměře
Kontaktovat uživatele:

Re: Jak předejít výpadku proudového chrániče?

Příspěvek od blaha » čtv 27. lis 2014 17:37:40

Ten Fortron asi bude mit opravdu Schuko, ale ty zbylé 2 mají v názvu -FR, to znamená francouzská a tam je soustava s kolíkem.
To jsou ty kopírovaný obrázky a popisy.
Zdeněk "Bláha" Blahovec, ozvučení, světla, stage, instalace, poradenství, divadlo Jaroměř

Uživatelský avatar
Ondráš

Re: Jak předejít výpadku proudového chrániče?

Příspěvek od Ondráš » čtv 27. lis 2014 23:44:22

Nevim jak u vas na Slovaci, ale u nas takova ta stara socialisticka vidlice jde s trochou sily (ne vetsi nez treba na zasunuti nekterych prodluzek do kolme zasuvky nad sebe) do Schuko zasuvky zastrcit a ta prave ty bocni kontakty nema. Zitra se zeptam revizaka jak je to aktualne se schvalovanim.

MADMAX
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 465
Registrován: stř 09. led 2008 8:41:16
Bydliště: Vršovická 30/808, PRAHA 10

Re: Jak předejít výpadku proudového chrániče?

Příspěvek od MADMAX » pát 28. lis 2014 11:02:35

Ondráši, co to máš za vidlici??? Opravdu si si nedovedu představit, že bys jakoukoli "francouzskou" - tedy českou zástrčku zarazil do SCHUKO zásuvky - vždyť ta "díra" v Schuku není kulatá!!!

Jinak není (ani legislativního) důvodu, proč by neměly jít zakoupit zásuvky Schuko, a dokonce se při troše snahy dají sehnat i "psi" anglické (zástrčka je trojhranná, s velkými hranatými kolíky) nebo italské (mají dva formáty pro 10 a 16A, ten větší má tři kolíky "in line") Myslím, že pro rentálku je v podstatě nutnost takové redukce vlastnit - co si jinak počnete, až budete chtít roztahat elektriku pro nástrojovku Britské kapely, která k Vám přijela hrát??? A to nehovořím o převodních trafech na 110V a příslušných psech pro Američany (ty se naštěstí dají v hojném počtu narentovat od NOmads oF Prague).
MAD

Mike76
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 318
Registrován: ned 15. čer 2014 21:48:50

Re: Jak předejít výpadku proudového chrániče?

Příspěvek od Mike76 » pát 28. lis 2014 19:04:46

http://www.odbornecasopisy.cz/index.php ... ment=25966


V článku se argumentuje tím že v Shuko není definováno kde je fáze a kde stŕední vodič. Pokud vím tak v naší normě už to také definováno není - tedy fáze už nemusí být vlevo....
Nejsem prodavač

Uživatelský avatar
Návštěvník

Re: Jak předejít výpadku proudového chrániče?

Příspěvek od Návštěvník » pát 28. lis 2014 19:45:41

Pokial je "za zástrčkou" všetko správne a podľa normy, tak je z bezpečnostného hľadiska úplne fuk či je fáza v ľavej alebo pravej dierke.

Mike76
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 318
Registrován: ned 15. čer 2014 21:48:50

Re: Jak předejít výpadku proudového chrániče?

Příspěvek od Mike76 » pát 28. lis 2014 21:16:59

Ano je to tak nicméně v normě je napsáno že v rámci objektu - instalace to má být jednotně.

Já tedy dávám fázi vlevo zvyk je zvyk... Naučili mne ve škole básničkou cituji "Vlevo fáze vpravo nulák kdo to neví ten je čůrák" :-) omluvte sprosté slovo.
Nejsem prodavač

Uživatelský avatar
Návštěvník

Re: Jak předejít výpadku proudového chrániče?

Příspěvek od Návštěvník » pát 28. lis 2014 21:52:53

Super básnička! :-D Podstatné to bolo za socíku, keď sa zásuvky v panelákoch ťahali dvomi vodičmi, dnes to už nepripadá v úvahu.

Odpovědět

Zpět na „Elektroinstalace“