Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
-
- Reklama
Re: Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
Taky mám hrn neboli pod a přepěťové relé. Jak máš nastavené prahy napětí a čas? A pro pepaol, když jsem na jednom hooodne odborném fóru položil dotaz jak muže 16A230v zásuvka napájet 10kW koncak, vysvětlili mi že to je proto že je to digitální zesilovač. Ale na obhajobu, těch 16A při 230V v reálu udělá slusnej brajgl.
Re: Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
Napětí, pokud si dobře vzpomínám, mám nahoře cca 250V, dole to je určitě 190V. Čas si nevzpomínám, budu to muset zkontrolovat, až přijdu domů z práce.
Tu dolní hranici si pamatuji, protože jsme na podzim hráli v jedné "hasičárně" a co chvíli mi vypínaly bedny. Zjistil jsem, že napětí na "mé" fázi padalo pod 200V, které jsem měl nastavené na relé. Přenastavil jsem na 190 (a už to nechal) a bylo to v pohodě. Stalo se zkrátka to, proč jsem "rozvaděč" stavěl, jen jsem měl kliku, že jsem si "vytáhl kratší sirku"
Tu dolní hranici si pamatuji, protože jsme na podzim hráli v jedné "hasičárně" a co chvíli mi vypínaly bedny. Zjistil jsem, že napětí na "mé" fázi padalo pod 200V, které jsem měl nastavené na relé. Přenastavil jsem na 190 (a už to nechal) a bylo to v pohodě. Stalo se zkrátka to, proč jsem "rozvaděč" stavěl, jen jsem měl kliku, že jsem si "vytáhl kratší sirku"

Co nejde silou, jde ještě větší silou...
Re: Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
Takže nahoře 250V, dole 75% a čas 5s.
Co nejde silou, jde ještě větší silou...
Re: Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
5s se mi zdá strašně moc. Pokud někde třeba upadne nula a napětí vyletí na 400V, za 5s shoří všechno. Mám 1s a to pro nárazy při zapnutí musí stačit, ne? A horní mám někde kolem 275V.
Re: Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
No, po pravdě řečeno, je to dost
Raději to stáhnu asi taky na tu 1s.
400V tam snad nikdy nebude, to by tam museli mít kurva bordel v drátech...

400V tam snad nikdy nebude, to by tam museli mít kurva bordel v drátech...

Co nejde silou, jde ještě větší silou...
Re: Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
Až přijedeš někam, kde to je hned vedle trafa, nebo solárního malobarona tak s těmi 250V nahoře můžeš mít problém. Povolená tolerance v rozvodu nn je 10% na obě strany a ještě se to měří tak že se do toho musí vejít 95% měření s rozestupem 10 minut po dobu 1 týdne.
Re: Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
S tím tak nějak počítám, že jsem počáteční nastavení udělal hodně přísné, takže když "to" přijde, budu řešit až "to" přijde, ubráním na přísnosti. Za necelých pět let provozu "to" přišlo jen jednou, dole. Ubral jsem na procentech a uvidíme, co přijde dál... Ono je těžké najít a ještě těžší dát radu: "Nastav HRN na XXX voltů a YY procent s Z.Z časem a máš navěky vystaráno a nikdy ti nic neodejde."
Naštěstí hrajeme vetšinou večer, kdy již solární malobaroni počítají, kolik jim to dneska hodilo, tak alespoň to jedno riziko je o fous menší...


Naštěstí hrajeme vetšinou večer, kdy již solární malobaroni počítají, kolik jim to dneska hodilo, tak alespoň to jedno riziko je o fous menší...



Co nejde silou, jde ještě větší silou...
Re: Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
Doporučuji transily na 350V pro požrání krátkých rychlých špiček, které jsou pro spínané zdroje větší zlo než tralé přepětí >250V.
Re: Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
JJ solární malobarony vystřídají uhlobaroni - oni topí pod kotlem, aby jsme mohli přitopit v místní sokolovně

Malé FVE musí mít ochrany a odpínat při přepětí 1,2Un za 0,1s a 1,15Un za 5sec jinak v těch 10minutových intervalech měření by měly vypínat už při 1,11Un.
Jinak reálně to napětí vrchní tam máš kvůli např. upadlé nule než že by mělo od trafa jít přes 255V. Těch 250V natavených bych se vůbec nebál. Většina nových zařízení (spínané zdroje) je konstruována na cca 100-240VAC s 10%tolerancí sítě tzn. i těch 260V by neměl být problém. Vstupní filtrační kondenzátory většinou na 400V tak tam je rezerva do cca 280VAC. Horší je podpětí kdy si to ty zdroje dohání proudem a vše se více zahřívá.
Re: Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
Když tam bude mít upadlou 0 a přijdou mu tam 2 fáze, tak to spínaný zdroj po dobu 5s nemusí přežít. Proto používám transil sériově s odporem pro omezení zkrat. proudu.
Re: Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
Co nejde silou, jde ještě větší silou...
Re: Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
Obávám se, že pokud tam opravdu odpadne 0 tak ten transil i odpor budou hořet ale napětí nestáhnou. Tam je potřeba, aby ten zkrat proud protekl a vyhodilo to jistič.
Re: Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
A podpětí moc neřeším. Slušný pulzní napáječe sice dohání podpětí proudem ale pokud klesne napětí pod použitelnou hranu, samy se vypínají. Pravda, pulzáky nemám rád a tak se snažím používat "železo". Ty sice nevypnou ale pod hranou stabilizace začínají silně brumit.
Re: Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
Páni,ak to tak zhrniem do jednoducheho stavu,je mozne v nejakom obchode kupit nejaku prepetovu ochranu na predlzovacke ktora by vedela aspon tocha pomocť ??? Mate niekto s takym niecim osobne skusenosti ? Pripadne pouzivate nieco take ? VDAKA ZA ODPOVED.
Re: Jaký rozvod elektřiny pro malou kapelu a ochránit tím "drahou" aparaturu?
Jde o to, před čím chceš chránit. Pokud před přepětím, způsobeným bleskem, pak za předpokladu, že budou v instalaci zapojené předchozí stupně přepěťových ochran, vyhoví snad každá prodlužka s přepěťovkou. Pokud chceš chránit před nadpětím, způsobeným, upadlou nulou, pak to žádná prodlužovačka nezachrání k tomu slouží jiné prvky... O tom koneckonců je celé toto téma...
Co nejde silou, jde ještě větší silou...