POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
-
- Reklama
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
3f chránič ale při kdekoliv upadlém N nevybaví vůbec. Proudy dál tečou mezi fázemi a jejich vektorový součet je pořád nula, takže chránič nemá na co reagovat. Proudový chránič prostě upadlý N nijak nehlídá. Jedině hlídací relé.
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Pokud upadne nulový pracovní vodič N, tak se proud protékající proudovým chráničem nijak nezmění, pouze se dle zatížení jednotlivých fází změní rozložení protékajících proudů mezi jednotlivými fázemi. Rozdíl proudů tekoucích skrze proudový chránič bude stále roven 0. Proto je nutné použít chránič hlídající napětí mezi nulovým pracovním vodičem N a jednotlivými fázemi.
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Nemáš pravdu, pri 3f chrániči sa porovnáva súčet prúdov v 3 fázach a ZÁROVEŇ aj cez pracovný vodič N. No a keďže tento je "odpálený" netečie cez neho (cez chránič) žiadny prúd t.j. sa musí vybaviť. To čo pritečie cez fázy musí cez N "odtiecť" preč, keďže máš za ním pripojené 1f spotrebiče. A kedže chránič toto porovná a zistí rozdiel prúdov väčší ako 30mA tak vypne. Takže aj keď sa za chráničom vytvorí umelá "Nula" musí to fungovať.
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Super! Je vidět, že nemáme do čeho píchnout, tak meleme nesmysly...
A jak to bude, na 3f proudovém chrániči, když upadne pracovní nula a budeme mít zapojení do trojúhelníku? Nevybaví! Stejně tak nevybaví, když budeme mít zapojení do hvězdy... Je mu to prostě u konečníku. Ty proudy dle kirchhofových zákonů protečou tam i zpět, nacourají se, kudy se jim hodí a chránič se ani nehne. Jiná věc bude, když bude některý z drátů za chráničem opřený o ochranný vodič. Najednou nám nějaký proud bude chybět a když ho zpátky nepoteče víc, než 30 mA, chránič vybaví.
A jak to bude, na 3f proudovém chrániči, když upadne pracovní nula a budeme mít zapojení do trojúhelníku? Nevybaví! Stejně tak nevybaví, když budeme mít zapojení do hvězdy... Je mu to prostě u konečníku. Ty proudy dle kirchhofových zákonů protečou tam i zpět, nacourají se, kudy se jim hodí a chránič se ani nehne. Jiná věc bude, když bude některý z drátů za chráničem opřený o ochranný vodič. Najednou nám nějaký proud bude chybět a když ho zpátky nepoteče víc, než 30 mA, chránič vybaví.
Co nejde silou, jde ještě větší silou...
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Nemusí. Proud, co za normálního stavu teče vodičem N, se při jeho přerušení rozdělí mezi fáze tak, že výsledný součet proudů je pořád nula, tj. pořád platí co přiteklo, to také odtéká. Je to stejná situace jako třífázový motor do trojúhelníka nebo do hvězdy s nezapojeným středem. Chránič nevybaví.
Ani proudový chránič, ani varistory před upadlým N neochrání.
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
A že ne? Zkus mi to vysvětlit kudy proteče "poruchový" proud tak aby 3f chránič vybavil. I když odpadne nulák, proud který proteče chráničem tam, chráničem se zase vrátí. Nevybaví.
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Omlouvám se za svůj idiotský příspěvek- v Brně to není žádná nadávka, ale běžnej výraz do placu. Nevěnoval jsem pozornost původnímu tématu a jen jsem doporučil na poslední dotaz vynikající fičko (elektroinstalace - montáže a rekonstrukce - jsou cca 30% činnosti mé firmy) které mám xkrát prověřeno a myslel jsem, že su kritizován, že nevím, jak funguje fičko ..... myšlenkama su zabořené v Kemperu (tím se snad neprokoušu )
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Pánové,já si to přečetl a nevycházím z údivu.Musím souhlasit s PeBem,protože upadlou nulu prostě nezachráníte.Pár jedincům už aparát shořel,ale podle diskuze je lidstvo nepoučitelné.Takže shrnu - žádný varistory a podobný kreténský nápady.Pokud upadne jakýkoliv drát,je ve vašem zájmu,aby všechno zhaslo.A teď mě bijte.
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Nebudu komentovat všechny názory a už vůbec né někoho poučovat. Vzhledem k tomu že, jsem zrealizoval cca 500 rekonstrukcí celých bytů a vždy je součást koupelna, tak zásadně dodržuju normy, protože jedno opomenutí - a už bych nevylezl z kriminálu...jen bych chtěl vědět kolik "spotřebičů" v běžným životě je na 3-fáz - (když se pořád řeší jestli a za jakých podmínek se vybaví nebo nevybaví 3fázový fičko) - sklokeramika, míchačka, cirkula - ale v muzice - zesilovače, mixy, aktivky, ledky - jaký by to muselo mít výkony? - já fakt nic takovýho neznám - (jasně Kabáti měli údajně výkon na Vipichu 260 KW, ale slyšel jsem, že se to už řeší separátníma centrálama a úplně mimo běžný rozvody) ale vážně se nechám poučit - nemyslím to ironicky.
Naposledy upravil(a) mifune dne úte 24. bře 2020 20:38:08, celkem upraveno 1 x.
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Jen dodatek, předpokládám, že se všichni pohybujete (hrajete) v prostředí bytové a občanské výstavby (hospody, sály, stadionky, kulturní zařízení nebo garáže )
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Asi jsi viděl málo,všichni jedou na centrály.I na Strahově byly centrály,protože ten příkon normální síť neutahne.Ale to je vedlejší,i mrňous s příkonem 5kW je nahranej,když se drátek posere.To jen na okraj - co máš? I blbá rychlovarka má příkon 2kW.Nevím,jak ty,ale tohle dělá s koncem velice rychlej a nevratnej proces.Takže zpět k PeBemu - to,co zveřejnil,je způsob,jak v případě průseru ochránit vlasní kapsu.
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
????? ty máš zesák na 3 fáz? "Rychlovarka má příkon 2kW" na to se nějak hraje (maximálně to zasvítí, když to postavíš na plyňák...). - žes vypařil víc než já (4kusy)...
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Moc se pleteš,domovní rozvod je trochu jinej,než koncertní.Za prvý jsou vyhlazovací filtry,za druhý vykrejvače špiček - k tomu většinou slouží druhej agregát a když je řeč,tak rozvod,kterej napájí audio je většinou taženej solo,aby světla nedělaly bordel ve zvuku.Věc druhá je,že na tohle jsou tzv.napájecí technici,který se staraj o průběh napájení.Ostatně,stáhni si obr kapely a fakt to není žádná sranda.Na Strahově měli Pink Floyd centrály tři.Tak proto nám stačí to,co udělal PeBe,protože v audio ti stačí 3A a jsi v pytli.A tím myslím nekontrovatelné.
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Fakt sorry, ale fakt nevím co to meleš..Proč Floydi? Tys je zvučil??? "protože v audio ti stačí 3A a jsi v pytli"??? k čemu, aby mě to zabilo nebo všechno shořelo nebo se vybavilo 3fázový fičko - co mě chceš vysvětlit? Já vůbec nevím, co pro vás udělal Pebe...ZNOVU: Ty máš zesák nebo něco na 3fáz.?(tím nemyslím cirkulu nebo indukčku..