POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?

100-230-400 V..., rozvaděče, jištění, kabely, předpisy, oprávnění apod.
  • Reklama
  • DEMO 15
mifune
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 214
Registrován: stř 22. lis 2017 17:29:43

Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?

Příspěvek od mifune » stř 25. bře 2020 11:46:17

T
Naposledy upravil(a) mifune dne stř 25. bře 2020 12:00:18, celkem upraveno 1 x.

mifune
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 214
Registrován: stř 22. lis 2017 17:29:43

Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?

Příspěvek od mifune » stř 25. bře 2020 11:59:31

Co to kecáš.. seš na perníku??? Jméno a ev. číslo, kdo to zapojil, jméno a osvědčení revizáka- okamžitě ho na komoře zlikviduju - jestli je to PRAVDA!!!! Nedělej si prdel, tady jde o ohrožení života.Jestli sis to nevymyslel, je to na žalobu!!!..Ihned volej 777 680 219

Damton
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 478
Registrován: pát 07. dub 2017 11:29:59
Kontaktovat uživatele:

Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?

Příspěvek od Damton » stř 25. bře 2020 13:12:58

Tak v podstatě po prostudování problému, jediné řešení zůstává asi ta přepěťová ochrana např. Kanlux 23133 (ano je to Varistor):
https://www.zbozi.cz/vyrobek/kanlux-23133/
Kde se potom po případném přepětí vymění samotné "prošlehnuté" patrony.

Potom tu je třeba přepěťové relé např. IK9172 , které by vybavilo nějaké velký stykač na přívodu.

Ale samozřejmě důležité je mít vše na pódiu pokud možno dobře rozfázováno. (rovnoměrně rozložená zátěž do všech fází)
Aby nula nedostávala tak na prdel...

Uživatelský avatar
CharlesBass
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 546
Registrován: ned 20. dub 2008 13:11:38
Bydliště: Banská Bystrica

Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?

Příspěvek od CharlesBass » stř 25. bře 2020 14:13:25

mifune, neřeším to já, ale známý. Situace je taková, že jak pohnuli hodinama, nebo celou elektroměrnou skříní, povolil se nulák. Jak jistě víš, cokoliv je ZA hodinama je tvůj problém a nikde není psané, že po úkonu tam, kde už to není tvoje, máš udělat novou revizi, toho co tvoje je..... A i tak je naprosto neprokázatelné, jestli nulák povolili oni, nebo se vyhřál sám, nebo to udělal sám majitel, nebo naštvaný soused třeba..... Pár měsíců stará revize hovoří o tom, že před tím bylo vše v normě. Tečka. Nebudeme se hádat o vinně, vidíme důsledky.

Co je ovšem důležité. A s tématem to souvisí. I veškeré jističe a chrániče byli v tomto případě k hovnu. A to mohli být jakkékoliv a zapojeny dle norem s největší myslitelnou pečlivostí.

Něco. co by fungovalo v tomto případě určitě. je: hlídací relé - například Elko HRN-55N, ovládající patřičný stykač. Tečka. Nebo Lovato DMK70 R1atp.

Postáv nám modelový rozvaděč, trojfázový, s modelovými jednofázovými okruhmi,ideálně tři, jištěnými a chráněnými standartními chrániči. Pověs na každý okruh rozličné zátěže, na jednu vrtačku, na druhou přímotop, na třetí třeba něco se spínaným zdrojem. Vše podle norem. Pak to připoj na síť a zkus funkci, udělej revizi. Pak před rozvaděčem odpoj nulu. Pak nám napiš výsledek.
Basista zajímající se značnou měrou o zvuk, tedy i samozvučení a jeho následky :lol:
A drze se deroucí do vyššího levelu sorty podivínů říkající si zvukaři :-)

Aleš
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 275
Registrován: úte 25. bře 2008 13:32:52

Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?

Příspěvek od Aleš » stř 25. bře 2020 15:00:03

Ono to s tou nulou není zas až tak zlé, i při nerovnoměrném zatížení dostává proudově "na prdel" jen zhruba stejně jako jednotlivé fáze, právě díky jejich vzájemnému posuvu. Je sice fakt, že to neplatí v případě harmonických kmitočtů v síti, ale spotřebiče používané v běžné jevištní praxi nejspíš negenerují extrémní úrovně harmonických, jsou na to ostatně limitující normy, které profesionální zařízení s různými CE a jinými logy musí splňovat.

Varistorové ochrany ano, ale jen jako doplněk k hlídacímu relé. Při poruše typu upadlého N je třeba co nejrychleji celé zařízení a celý pódiový rozvod úplně odpojit od sítě, aby nevznikaly další škody. A to zajistí jen relé shozením hlavního stykače.

miro
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 209
Registrován: pon 18. led 2010 20:07:27

Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?

Příspěvek od miro » stř 25. bře 2020 19:46:11

A na závěr jedna teoretická úloha pro akademiky. Máte 3f přívod 3x230V/400V + PEN. V pódiovém rozvaděči je PEN rozdělený na ochranný PE a pracovní N. Dále jsou tři jednofázové zásuvky, každá připojená na jednu fázi (a jištěná 16A, to pro hnidopichy). Zásuvky jsou ROVNOMĚRNĚ zatíženy stejným svítidlem např 1kW. Co se stane, upadne-li pracovní vodič N?

Uživatelský avatar
Dan C

Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?

Příspěvek od Dan C » čtv 26. bře 2020 8:40:25

Nestane se nic,symetrická zátež ve všech třech fázích,vytvoří virtuální N,vektorový součet proudu v N vodiči,bude roven nule.
Viz třeba:třífáz asynchronní motor,zapojený do hvězdy.

Uživatelský avatar
Dan C

Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?

Příspěvek od Dan C » čtv 26. bře 2020 9:54:11

A jještě teda k tématu,upadlého N vodiče,jedině spolehlivě ohlídá napětové relé + dobře dimenzovaný stykač,jak už nekdo psal.
Lovato DMK70R1 funkční relé,ktere na tohle dobře funguje,hlídá symetrii fází,a nad nastavenou maximalní napětovou hladinou, dojde k odpadnutí relé.
To samé Elko HRN 57N,ale to mě po pěti letech začalo bezdůvodně kravnout(vypadávat)došlo k výměně za uvedené Lovato.

ALSH
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 34
Registrován: stř 14. pro 2011 22:49:14
Bydliště: Jablonec nad Nisou

Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?

Příspěvek od ALSH » pát 27. bře 2020 12:19:46

Mám stejnou zkušenost s Elko HRN 57N, také mě začalo vypadávat. Také jsem ho nahradil DMK 70 R1.
viewtopic.php?f=24&t=8230#p71000

Uživatelský avatar
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 562
Registrován: čtv 11. srp 2005 1:16:45

Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?

Příspěvek od Martin » čtv 02. dub 2020 22:50:51

Téma zamykám (což prakticky vůbec nečiním) - mifunovy blbé, případně ožralé kecy mne totálně otrávily. A to bojuji s tím celé téma smazat včetně mifunova účtu. Ale nechám to, jsou zde od ostatních i užitečnosti.
administrátor, moderátor

Zamčeno

Zpět na „Elektroinstalace“