POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
-
- Reklama
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
T
Naposledy upravil(a) mifune dne stř 25. bře 2020 12:00:18, celkem upraveno 1 x.
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Co to kecáš.. seš na perníku??? Jméno a ev. číslo, kdo to zapojil, jméno a osvědčení revizáka- okamžitě ho na komoře zlikviduju - jestli je to PRAVDA!!!! Nedělej si prdel, tady jde o ohrožení života.Jestli sis to nevymyslel, je to na žalobu!!!..Ihned volej 777 680 219
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Tak v podstatě po prostudování problému, jediné řešení zůstává asi ta přepěťová ochrana např. Kanlux 23133 (ano je to Varistor):
https://www.zbozi.cz/vyrobek/kanlux-23133/
Kde se potom po případném přepětí vymění samotné "prošlehnuté" patrony.
Potom tu je třeba přepěťové relé např. IK9172 , které by vybavilo nějaké velký stykač na přívodu.
Ale samozřejmě důležité je mít vše na pódiu pokud možno dobře rozfázováno. (rovnoměrně rozložená zátěž do všech fází)
Aby nula nedostávala tak na prdel...
https://www.zbozi.cz/vyrobek/kanlux-23133/
Kde se potom po případném přepětí vymění samotné "prošlehnuté" patrony.
Potom tu je třeba přepěťové relé např. IK9172 , které by vybavilo nějaké velký stykač na přívodu.
Ale samozřejmě důležité je mít vše na pódiu pokud možno dobře rozfázováno. (rovnoměrně rozložená zátěž do všech fází)
Aby nula nedostávala tak na prdel...
- CharlesBass
- Uživatel
- Příspěvky: 546
- Registrován: ned 20. dub 2008 13:11:38
- Bydliště: Banská Bystrica
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
mifune, neřeším to já, ale známý. Situace je taková, že jak pohnuli hodinama, nebo celou elektroměrnou skříní, povolil se nulák. Jak jistě víš, cokoliv je ZA hodinama je tvůj problém a nikde není psané, že po úkonu tam, kde už to není tvoje, máš udělat novou revizi, toho co tvoje je..... A i tak je naprosto neprokázatelné, jestli nulák povolili oni, nebo se vyhřál sám, nebo to udělal sám majitel, nebo naštvaný soused třeba..... Pár měsíců stará revize hovoří o tom, že před tím bylo vše v normě. Tečka. Nebudeme se hádat o vinně, vidíme důsledky.
Co je ovšem důležité. A s tématem to souvisí. I veškeré jističe a chrániče byli v tomto případě k hovnu. A to mohli být jakkékoliv a zapojeny dle norem s největší myslitelnou pečlivostí.
Něco. co by fungovalo v tomto případě určitě. je: hlídací relé - například Elko HRN-55N, ovládající patřičný stykač. Tečka. Nebo Lovato DMK70 R1atp.
Postáv nám modelový rozvaděč, trojfázový, s modelovými jednofázovými okruhmi,ideálně tři, jištěnými a chráněnými standartními chrániči. Pověs na každý okruh rozličné zátěže, na jednu vrtačku, na druhou přímotop, na třetí třeba něco se spínaným zdrojem. Vše podle norem. Pak to připoj na síť a zkus funkci, udělej revizi. Pak před rozvaděčem odpoj nulu. Pak nám napiš výsledek.
Co je ovšem důležité. A s tématem to souvisí. I veškeré jističe a chrániče byli v tomto případě k hovnu. A to mohli být jakkékoliv a zapojeny dle norem s největší myslitelnou pečlivostí.
Něco. co by fungovalo v tomto případě určitě. je: hlídací relé - například Elko HRN-55N, ovládající patřičný stykač. Tečka. Nebo Lovato DMK70 R1atp.
Postáv nám modelový rozvaděč, trojfázový, s modelovými jednofázovými okruhmi,ideálně tři, jištěnými a chráněnými standartními chrániči. Pověs na každý okruh rozličné zátěže, na jednu vrtačku, na druhou přímotop, na třetí třeba něco se spínaným zdrojem. Vše podle norem. Pak to připoj na síť a zkus funkci, udělej revizi. Pak před rozvaděčem odpoj nulu. Pak nám napiš výsledek.
Basista zajímající se značnou měrou o zvuk, tedy i samozvučení a jeho následky
A drze se deroucí do vyššího levelu sorty podivínů říkající si zvukaři
A drze se deroucí do vyššího levelu sorty podivínů říkající si zvukaři
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Ono to s tou nulou není zas až tak zlé, i při nerovnoměrném zatížení dostává proudově "na prdel" jen zhruba stejně jako jednotlivé fáze, právě díky jejich vzájemnému posuvu. Je sice fakt, že to neplatí v případě harmonických kmitočtů v síti, ale spotřebiče používané v běžné jevištní praxi nejspíš negenerují extrémní úrovně harmonických, jsou na to ostatně limitující normy, které profesionální zařízení s různými CE a jinými logy musí splňovat.
Varistorové ochrany ano, ale jen jako doplněk k hlídacímu relé. Při poruše typu upadlého N je třeba co nejrychleji celé zařízení a celý pódiový rozvod úplně odpojit od sítě, aby nevznikaly další škody. A to zajistí jen relé shozením hlavního stykače.
Varistorové ochrany ano, ale jen jako doplněk k hlídacímu relé. Při poruše typu upadlého N je třeba co nejrychleji celé zařízení a celý pódiový rozvod úplně odpojit od sítě, aby nevznikaly další škody. A to zajistí jen relé shozením hlavního stykače.
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
A na závěr jedna teoretická úloha pro akademiky. Máte 3f přívod 3x230V/400V + PEN. V pódiovém rozvaděči je PEN rozdělený na ochranný PE a pracovní N. Dále jsou tři jednofázové zásuvky, každá připojená na jednu fázi (a jištěná 16A, to pro hnidopichy). Zásuvky jsou ROVNOMĚRNĚ zatíženy stejným svítidlem např 1kW. Co se stane, upadne-li pracovní vodič N?
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Nestane se nic,symetrická zátež ve všech třech fázích,vytvoří virtuální N,vektorový součet proudu v N vodiči,bude roven nule.
Viz třeba:třífáz asynchronní motor,zapojený do hvězdy.
Viz třeba:třífáz asynchronní motor,zapojený do hvězdy.
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
A jještě teda k tématu,upadlého N vodiče,jedině spolehlivě ohlídá napětové relé + dobře dimenzovaný stykač,jak už nekdo psal.
Lovato DMK70R1 funkční relé,ktere na tohle dobře funguje,hlídá symetrii fází,a nad nastavenou maximalní napětovou hladinou, dojde k odpadnutí relé.
To samé Elko HRN 57N,ale to mě po pěti letech začalo bezdůvodně kravnout(vypadávat)došlo k výměně za uvedené Lovato.
Lovato DMK70R1 funkční relé,ktere na tohle dobře funguje,hlídá symetrii fází,a nad nastavenou maximalní napětovou hladinou, dojde k odpadnutí relé.
To samé Elko HRN 57N,ale to mě po pěti letech začalo bezdůvodně kravnout(vypadávat)došlo k výměně za uvedené Lovato.
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Mám stejnou zkušenost s Elko HRN 57N, také mě začalo vypadávat. Také jsem ho nahradil DMK 70 R1.
viewtopic.php?f=24&t=8230#p71000
viewtopic.php?f=24&t=8230#p71000
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Téma zamykám (což prakticky vůbec nečiním) - mifunovy blbé, případně ožralé kecy mne totálně otrávily. A to bojuji s tím celé téma smazat včetně mifunova účtu. Ale nechám to, jsou zde od ostatních i užitečnosti.