POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
-
- Reklama
- jozef
- Uživatel
- Příspěvky: 98
- Registrován: čtv 30. pro 2010 22:38:17
- Bydliště: Kralovský Chlmec
- Kontaktovat uživatele:
POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
ZDARVIM MAM OTAZKU,POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH? AK ANO AKE A AKO ZAPOJIT.DAKUJEM ZA ODPOVEDE.
- jozef
- Uživatel
- Příspěvky: 98
- Registrován: čtv 30. pro 2010 22:38:17
- Bydliště: Kralovský Chlmec
- Kontaktovat uživatele:
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
MOZNO ZE ZLE PODANA OTAZKA.ZAUJIMA MA CI POUZIVATE VARISTORY PROTI PREPETIU NA OCHRANU V ROZVAZACOCH, PREDLZOVACKACH NA ROZVODOCH JAVISKA.
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Možná kdybys na nás nekřičel, tak ti odpoví více lidí. Používám proudový chránič, přepěťovou ochranu a EMI filtr.
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Pro můj "jednofázový" cajk: viz viewtopic.php?f=122&t=8425&start=30#p73333
Pro tři fáze není problém modifikovat.
PS: Ten řev je skutečně demotivující...
Pro tři fáze není problém modifikovat.
PS: Ten řev je skutečně demotivující...
Co nejde silou, jde ještě větší silou...
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Varistor pro takovou silovinu ne. Jednak musíš podle jeho charky a max. proudu přesně specifikovat předřazenou pojistku a pak by měla být na varistoru přilepená a zapojená do série nevratná tepelná pojistka. On totiž varistor nemusí nutně rázem "prostřelit" ale při určitém napětí pouze sníží odpor čímž velmi efektně zahoří. Pro případ přepětí mám v rozvodu HRN hlídací relé.
- jozef
- Uživatel
- Příspěvky: 98
- Registrován: čtv 30. pro 2010 22:38:17
- Bydliště: Kralovský Chlmec
- Kontaktovat uživatele:
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
ROZUMIEM DAKUJEM ZA ODPOVED.
- jozef
- Uživatel
- Příspěvky: 98
- Registrován: čtv 30. pro 2010 22:38:17
- Bydliště: Kralovský Chlmec
- Kontaktovat uživatele:
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
INAKSIE ABY SOM UPERSNIL ESTE PRESNEJSIE O CO IDE.NA JEDNEJ AKCIJI SA STALO ZE NEVIEM AKO ALE HLAVNOM ROZVADZACI NA BUDOVE SA ODPOJIL NULAK A KONCAKOCH A VSADE BOLO 400V.VTEDY SME ESTE STIHLI VYPNUT VSETO ALE JEDEN KONCAK ZHOREL.POTOM MY RADILI ABY SOM VSADE NAPOJIL VARISTORY.TERAZ CHCEM VYROBYT NOVY ROZVADZAC A PRETO TATO OTAZKA.
- CharlesBass
- Uživatel
- Příspěvky: 546
- Registrován: ned 20. dub 2008 13:11:38
- Bydliště: Banská Bystrica
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Upadlou nulu si hlídej jinak. Dá se to tu najít. Pokud Ti něco říkají i malá písmenka. Je to teda asi nejhorší závada, neprojevuje se nefunkcí, nebo nějakým probíjením, nýbrž nejasným poblikáváním světel a většinou dost pomalým tepelným zničením různých spotřebičů. U výkonějších aparátů je proto i z tohoto důvodu nutné zatížení fází mít rovnoměrné, aby nulák nebyl přetížený, nejen na "zvukařově" zásuvce, ale i v tom hlavním rozvaděči, když pak v baru zapnou chlazení, lednici a fritézu na jednu fázi.
Basista zajímající se značnou měrou o zvuk, tedy i samozvučení a jeho následky
A drze se deroucí do vyššího levelu sorty podivínů říkající si zvukaři
A drze se deroucí do vyššího levelu sorty podivínů říkající si zvukaři
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Josef: Proboha, přestaň už psát těmi VELKÝMI písmeny, na internetu to znamená že na nás křičíš!
baladu o pokažené klávesnici neberu....
A teď k tvému dotazu, varistor ti nic neřeší, chce to opravdu mít v rozvaděči proudový chránič ten si upadnutou nulou poradí a také hlídání zatížení fází rozhodně není na škodu.
baladu o pokažené klávesnici neberu....
A teď k tvému dotazu, varistor ti nic neřeší, chce to opravdu mít v rozvaděči proudový chránič ten si upadnutou nulou poradí a také hlídání zatížení fází rozhodně není na škodu.
- jozef
- Uživatel
- Příspěvky: 98
- Registrován: čtv 30. pro 2010 22:38:17
- Bydliště: Kralovský Chlmec
- Kontaktovat uživatele:
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Ok už som prepol klávesnicu.Nevedel som že to znamená kričať.Neznalosť zákona neospravedlňuje.Rozhodol som sa, že ostanem pri chrániči.Ale podla mňa prudový chránič by mal byť hlavnom rozvádzači odkial dostanem pripojenie.Ospravedlňujem sa za kićanie a ďakujem za poučenie.
- jozef
- Uživatel
- Příspěvky: 98
- Registrován: čtv 30. pro 2010 22:38:17
- Bydliště: Kralovský Chlmec
- Kontaktovat uživatele:
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Ešte otázka aký prudový chránič použiť v hlavnom trojfázovom rozvádzači 400V 32A.
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
30mA, nic jiného nelze...vynikající "Letohrad" ´= OEZ Minia LFE 32A 30mA- měla by stačit "6"řada... ještě Eaton.. na ostatní pseudo značky nas......
- jozef
- Uživatel
- Příspěvky: 98
- Registrován: čtv 30. pro 2010 22:38:17
- Bydliště: Kralovský Chlmec
- Kontaktovat uživatele:
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Dakujem za odpoveď.
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Pánové, proudový chránič slouží k něčemu úplně jinýmu!! Ten vám při odpadnutí nuláku a následným vlítnutím mezifázového napětí 400V nezareaguje!! Pokud chápete princip proudového chrániče tak vám to musí být jasný. Ke hlídání mezifázových napětí slouží jiná zařízení!!
Re: POUZIVATE VARISTORY V ROZVADZACOCH?
Seš debil?..