vedení kabelu ze stmívače ke světlům

  • Reklama
  • DEMO 15
Uživatelský avatar
Martin Novák

vedení kabelu ze stmívače ke světlům

Příspěvek od Martin Novák » pon 02. pro 2019 14:46:12

Dobrý den,
potřebuji kabelem CYKY 4x1,5mm protáhnout dvě nezávisle stmívaná napájení pro dva PAR56. Stmívačem je Eurolite edx 4r.

Můžu vést střední vodič (modrý) společně a u světel zase rozdělit? Bude to fungovat, resp. neublíží to stmívači, když na dvou kanálech propojím střední vodiče?

Díky a zdravím
Novák

Ota
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 381
Registrován: ned 08. led 2006 15:06:12

Re: vedení kabelu ze stmívače ke světlům

Příspěvek od Ota » pon 02. pro 2019 19:34:39

Mám za to, že to zde zrovna nepůjde, protože jde na zásuvku na L dutinku ostrá fáze přes pojistku a N dutinka je zapojena přes triak na nulový potenciál. Výrobce tak eliminuje poškození triaku pro případ, že by došlo např. při prodření kabelu na svítidle ke zkratu mezi fází a kostrou.

Uživatelský avatar
Martin Novák

Re: vedení kabelu ze stmívače ke světlům

Příspěvek od Martin Novák » úte 03. pro 2019 14:54:22

Díky za reakci. Toho jsem se obával. Jde o to, že ty kabely jsou již ve zdi, takže se budou muset tahat nové lištama..

Čistě teoreticky - nešlo by tedy naopak vést společně fázi, a N odděleně? Pojistky by se asi musely vyměnit za pojistky s dvojnásobnou jmenovitou hodnotou proudu (?) aby jejich paralelní zapojení měl byl v případě zkratu na jednom kanále stejnou "vypínací schopnost"?

Existujte nějaký stmívač, kde by to bylo řešeno se společným jedním vývodem? Na LEDky to tak bývá, ale takto silový?

Díky a zdraví
Novák

Uživatelský avatar
Tomáš
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 840
Registrován: ned 05. črc 2009 8:23:27
Bydliště: Považská Bystrica

Re: vedení kabelu ze stmívače ke světlům

Příspěvek od Tomáš » stř 04. pro 2019 6:08:39

A co tak natiahnut dva kable do tej rurky v stene a nelistovat?

Uživatelský avatar
PeBe
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 798
Registrován: úte 08. čer 2010 7:08:42

Re: vedení kabelu ze stmívače ke světlům

Příspěvek od PeBe » stř 04. pro 2019 7:05:19

Ani omylem bych nic nespojoval a žádné vodiče nesdružoval... Z jednoho prostého důvodu. Dnes to takhle může fungovat a může to tak fungovat ještě pár let. Pak přijde chvíle, kdy Eurolite doslouží a nahradí se něčím jiným. Ty si již nebudeš pamatovat, že se nějak šachovalo s dráty, nebo tam již jednoduše nebudeš. To něco jiného může být zapojeno jinak a při prvním spuštění to může udělat: "Lup!" a výstupní triaky budou v silikonovém nebi a záruka v prd.li... ;-)
Co nejde silou, jde ještě větší silou...

Uživatelský avatar
návštěvník

Re: vedení kabelu ze stmívače ke světlům

Příspěvek od návštěvník » čtv 05. pro 2019 20:39:55

Staci jeden kabel CYKY 5Cx1,5 se vhodne preznacenymi zilami. Kazdopadne obe zateze samostatne.

Uživatelský avatar
Tomáš
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 840
Registrován: ned 05. črc 2009 8:23:27
Bydliště: Považská Bystrica

Re: vedení kabelu ze stmívače ke světlům

Příspěvek od Tomáš » čtv 05. pro 2019 22:07:27

A ked bude 5 zilovy a niekedy by som to tiez robil..., mam spajat akoze 2 zltozele alebo 2 modre do jedneho?

Uživatelský avatar
mmmartin
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 195
Registrován: pát 11. čer 2010 11:09:34

Re: vedení kabelu ze stmívače ke světlům

Příspěvek od mmmartin » čtv 05. pro 2019 23:28:59

Ota píše:
pon 02. pro 2019 19:34:39
Mám za to, že to zde zrovna nepůjde, protože jde na zásuvku na L dutinku ostrá fáze přes pojistku a N dutinka je zapojena přes triak na nulový potenciál. Výrobce tak eliminuje poškození triaku pro případ, že by došlo např. při prodření kabelu na svítidle ke zkratu mezi fází a kostrou.

Uživatelský avatar
PeBe
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 798
Registrován: úte 08. čer 2010 7:08:42

Re: vedení kabelu ze stmívače ke světlům

Příspěvek od PeBe » pát 06. pro 2019 8:32:10

Lepší jednou vidět, než dvakrát slyšet (číst)... :-)
Přílohy
dvesvetlapetidraty.pdf
(11.03 KiB) Staženo 100 x
Co nejde silou, jde ještě větší silou...

gnat
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 175
Registrován: úte 01. říj 2019 13:49:11

Re: vedení kabelu ze stmívače ke světlům

Příspěvek od gnat » pát 06. pro 2019 14:23:39

Tomáš píše:
čtv 05. pro 2019 22:07:27
A ked bude 5 zilovy a niekedy by som to tiez robil..., mam spajat akoze 2 zltozele alebo 2 modre do jedneho?
Děsí mě, že něco, co může potenciálně ohrožovat stovky lidí, dělá někdo, kdo dle dotazu nechápe principy ochrany před nebezpečným dotykovým napětím.

Uživatelský avatar
Martin Novák

Re: vedení kabelu ze stmívače ke světlům

Příspěvek od Martin Novák » sob 07. pro 2019 16:23:03

Jasně, kdyby tam bylo 5x1.5, tak je to v pohodě. Elektrikáři ale natáhli 4x1.5, čímž se dvě světla nezávisle ve smyslu VYP a ZAP ovládat dají. O stmívání vůbec neuvažovali..

Žádný krk tam není.

Mohl bych dát stmívače až ke světlům ale zase bych tam musel tahat DMX, takže opět lišta.

Uživatelský avatar
Tomáš
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 840
Registrován: ned 05. črc 2009 8:23:27
Bydliště: Považská Bystrica

Re: vedení kabelu ze stmívače ke světlům

Příspěvek od Tomáš » sob 07. pro 2019 17:12:40

Keby sa predtym nespominalo spajanie aj faz (co sa mne nelubi) a ktorusi odpoved som tak blbo pochopil, a nenapisal tu blbu otazku, mozno by to nebolo potom tak pekne nakreslene...

Dakujem za ten obrazok...

Ten kabel 4x1,5 asi nema este opletenie-tienenie, z ktoreho by sa dala spravit 5 linka, pravda.

Neviem ako u vas volate taku tu plastovu rurku...

No tentoraz som ja zas :( z toho, ako moze niekto ci elektrikar alebo murar zamurovat kable do steny tak aby sa nedali vytiahnut a vymenit za druhe...

Dakujem.

atrakce
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 68
Registrován: pon 01. črc 2013 18:55:44

Re: vedení kabelu ze stmívače ke světlům

Příspěvek od atrakce » sob 07. pro 2019 17:46:48

Stínění v žádném případě nepužívat jako pracovní vodič,prasárna nejhlubšího zrna.... !!!! Stmívač přímo ke světlům a použít např. https://www.thomann.de/cz/eurolite_quic ... bundle.htm - používám ve svém aparátu společně s ENTTEC ATRNET/DMX... Tyto bezdráty DMX or eurolite/thomann jsem použil i na ovládání ohňů - nástup hokejistů VHK Vsetín na ledovou plochu (ohně mají baterii a umí DMX) a bez problémů, i na WiFi zarušeném stadionu...
Avantis, SQ5, CQ20B,DL1608, Ui24, Megaton NP377, ENGL Fireball II, TC G system,TC G major 2,Sennheiser IEM G4 ....

Uživatelský avatar
PeBe
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 798
Registrován: úte 08. čer 2010 7:08:42

Re: vedení kabelu ze stmívače ke světlům

Příspěvek od PeBe » ned 08. pro 2019 11:23:53

DMX bezdrát již používám všude a vždy. Elegantní řešení, úspora kabelů a hlavně času při jejich tahání.
Toto řesení bych doporučil i v tomto případě.
Co nejde silou, jde ještě větší silou...

Uživatelský avatar
blaha
Uživatel
Uživatel
Příspěvky: 3588
Registrován: úte 30. pro 2008 18:13:14
Bydliště: cca 10km od Jaroměře
Kontaktovat uživatele:

Re: vedení kabelu ze stmívače ke světlům

Příspěvek od blaha » úte 10. pro 2019 8:59:35

Tak, pokud není jiná šance, tak stmívač a DMX bezdrát, teď mi dorazil 1 na 4 od číňana a zatím co jsem zkoušel, funguje.
Zdeněk "Bláha" Blahovec, ozvučení, světla, stage, instalace, poradenství, divadlo Jaroměř

Odpovědět