Stránka 1 z 1

problém hlídací relé ELKO HRN-57N

Napsal: úte 17. srp 2010 15:39:37
od chatra
V rozvaděči používám hlídací relé ELKO HRN-57N a vypadá, že se odpotácelo do silikonového nebe. Nereaguje na nastavení časové prodlevy a vybavuje při zapnutí 500W zesáku. Máte s tímto relé podobnou zkušenost?
Předem díky!

Re: problém hlídací relé ELKO HRN-57N

Napsal: čtv 19. srp 2010 13:06:39
od Aleš
Nikdo se k tomu nemá, jak vidím.
On ten holešovský bazmek sice jaksi funguje, ale má to svoje muchy. Měl sem tu čest celkem se třemi kusy a každý občas záhadně vypadával bez zjevné příčiny v síti. Na doporučení Petra Vinše jsem ho v našem rozvaděči před třičtvrtě rokem nahradil hlídacím voltmetrem Lovato DMK70R1 a od té doby je klid. Mezi výhody patří, že už při pouhém připojení rozvaděče k síti okamžitě vidím na displeji velikosti všech fázových i sdružených napětí, případně jednoduchým zapojením nějaké zátěže (např. PAR) postupně ověřím nakolik v daném místě plave nulák i jednotlivé fáze.
Chování výstupního kontaktu, hlidané veličiny a toleranční meze jsou nastavitelné pomocí několika parametrů, více tu:

http://www.lovato.cz/katalog/Lovato/nav ... 0R1_CZ.pdf

a ke koupi je to např. zde:

http://lovato.elektromaterial.cz/inshop ... ?Level=233

Re: problém hlídací relé ELKO HRN-57N

Napsal: čtv 19. srp 2010 15:33:52
od J.J.
To vypadá pěkně - jak máš Alešku nastavené to hlídání asymetrie??

Re: problém hlídací relé ELKO HRN-57N

Napsal: čtv 19. srp 2010 15:41:10
od chatra
Díky moc, toto by mi mělo pomoct. Jen nejsem nadšený z velikosti tohoto přístroje, protože mě čeká pilování díry v rozvaděči. Nechal jsem si tam místo jen na jeden modul...

Re: problém hlídací relé ELKO HRN-57N

Napsal: čtv 19. srp 2010 16:41:17
od Aleš
Už si to přesně nepamatuju, mám pocit, že 12%. Před osazením do rozvaděče jsem to doma na stole zkoušel ověřit tak, že jsem do přívodu nuláku k N svorce měřáku vřadil žárovku a druhou jsem zatěžoval N proti jednotlivým fázím. Jak to ujelo o víc jak cca 20V na kteroukoliv stranu, tak relé vypnulo.

Taky jsem musel pilovat větší díru, ale bylo to v rámci překopávání celého rozvaděče, takže to zas tolik nebolelo. Ovšem problémy se záhadným vypínáním od té doby ustaly. Na každé akci si občas zajdu zkontrolovat údaje i během hraní a docela překvapuje, že na většině míst kam přijedeme je síť v pořádku, respektive při našem obvyklém odběru nevykazuje žádné anomálie.

problém hlídací relé ELKO HRN-57N

Napsal: čtv 27. zář 2012 19:31:52
od Ondra
Nevíte, jestli Lovato DMK70R1 hlídá i N vodič ? Procházel jsem si návod a nenašel jsem to tam.

Díky, Ondra.

problém hlídací relé ELKO HRN-57N

Napsal: sob 29. zář 2012 17:52:37
od banach
Ondra: já ho sice nemám, ale podle manuálu (jestli koukám na správný přístroj) lze nastavit maximální napětí L-N (fázové napětí, takže hlídá) a případně ještě symetrii (2-20%), to by mohlo stačit. Jestli tomu nevěříš, tak zkus N odpojit nebo tam zařaď odpor, ať začne nula plavat a uvidíš, jestli relé vybaví.