Stránka 1 z 1

Problém s 63A rozvodom

Napsal: čtv 06. led 2011 11:32:47
od jozef
Prajem pekný deň, neviem či táto téma už tu bola.

Na velkých ozvučuvačkách sa my už niekolko krát stalo , že sme od usporiadatela žiadali 63 Amperový rozvod čo my už delíme podla potreby. Oni nám ho aj dodali ale prúdovo nápeťovo bol taký slabý že počas akcii nám sem tam vypadavalo niečo: prehravač, koncák,muzikantom efekty atď. Akcia na konci mesta alebo dediny a ešte k tomu elektrika natiahnutá cirka sto metrov neakým slabším káblom. Nespokojný muzikanti vetšinou profici krivo sa dívaju na mňa že im kazím akciu. Darmo oslovujem usporiadatela ten kívne plecamy on už nič nezmože a v šlamastike zostanem ja.
Napíšte ako to riešite vy s pozdravom JOZEF

Re: Problém s 63A rozvodom

Napsal: čtv 06. led 2011 13:07:21
od J.J.
No v případě, že elektrika není vyhovující - což je případ tak 80% venkovních akcí, jsou v podstatě dvě možná řešení:
1) nechat rozvodné závody zřídit provizorní přípojku o dostatečné kapacitě
2) levnější je použít centrálu - v podstatě se potkávám na akcích s třemi firmami, http://www.rental.cz/, http://www.energyrent.sk/ a http://www.carroteuro.com/cz/
V každém případě nutno napájení řešit dopředu. V místech kde hraju prvně sháním informace od zvukařů kteří by mohli vědět jak to v daném místě vypadá. Pokud se mi nepodaří zjistit uspokojující informace provádím v případě větších akcí obhlídku na místě předem. Oblíbená jsou tvrzení pořadatelů, že je to v pohodě hráli na to už Katapulti, Olympic a mnoho dalších.... :twisted:

Re: Problém s 63A rozvodom

Napsal: pát 07. led 2011 21:02:54
od jozef
Ahojte zvukári nikto nemá problémy slabou prípojkou čo mu podstrknu usporiadatelia. Každý je spokojný slabým prívodom aj keď na ňom praskne plynulý priechod koncertu alebo každý z vás mimo mňa má vlastný agregát.
Každý sa zaoberá problémom tak nastaviť mik.stojan,potom inak nastaviť.Ako deti v piesku.Keď máte viac druhov stojanov ťažšie miky na ťažší stojan a opak.Keď nemáte poriadne stojany tak aspoň paru kusy nakúpiť to je len par eur.Aj tak to je potreba a nie na jednu akciu ale myslím že je to zaležitosť na viac rokov.S poždravom JOZEF

Re: Problém s 63A rozvodom

Napsal: pát 07. led 2011 21:16:48
od Gustav
Proto se ve výběru zař. také zajímám o odběr ze sítě, světla převážně LED a zesil. se spínanými zdroji - vše tak aby moji "malou aparatůrku" utáhl max. jeden 16A jistič :!:
Ve 3F. už takový výběr je složitějíší :roll:
Zvukař Gustav

Re: Problém s 63A rozvodom

Napsal: pát 07. led 2011 22:03:56
od Martin
Jozefe, je mi líto, ale navzdory svému dlouhodobému pobytu na Slovensku nějak nerozumím, co jsi posledním příspěvkem chtěl vyjádřit.
- za druhé: používej prosím čárky ve větách, tvé příspěvky se velmi špatně čtou a každou větu musím louskat několikrát, abych pochopil, kde začíná a končí.
- a nechápu, proč je polovina tvého příspěvku o stojanech, když jsi téma založil o problému s 63 A rozvodem.

Zamysli se prosím, než odešleš příspěvek. 8)

Re: Problém s 63A rozvodom

Napsal: pát 07. led 2011 22:58:48
od jozef
Ahoj naposledy.Končím na tomto fóre čiarka aj mne sa ťažko luska čeština čiarka nakolko pochádzam maďarského
vidieka až od Čierna nad Tisou bodka.Neverím že by fóry mali zakladať na pravopise teraz už neviem kde čiarka bodka prosím o prepáčenie bodka.Ešte k tým stojanom teraz neviem či čiarka alebo bodka ale myslím že bodka. Nechcem napísať vulgárne ale štve ma že o vážnych veciach sa neforuje a o somarinách celé stránky bodka JOZEF

Re: Problém s 63A rozvodom

Napsal: pát 07. led 2011 23:16:21
od jozef
Pardon ešte sa ozvem, nech my niekto poradí ako vymazať príspevky už som to všade hladal nenašiel som vdaka.JOZEF

----------
admin: všude jsi hledat nemusel, stačilo se mne zeptat. Své příspěvky vymazat nemůžeš.

Re: Problém s 63A rozvodom

Napsal: sob 08. led 2011 8:01:54
od kalfar
Nikdo ti na to nic nenapsal, protože se do tebe nechtěl pustit.

Pravda je taková, že si za to můžeš sám! Pokud máš aparát, který potřebuješ živit z tak velké zásuvky, tak už by jsi taky měl mít nějaký měřák napětí na každé fázi a když by jsi na začátku viděl, že ti klesá napětí, tak by jsi to měl vypnout a hodit to na pořadatele. Pokud nebudeš mít pořádný přívod tak nebudeš hrát. A po půl hodince, kdy on by nevěděl, co dál dělat, by jsi půlku aparátu odpojil a hrál potichu, protože to je jediné řešení. Pokud přívodní kabel není tvůj, tak je klidně možné, že u tebe je sice 63A zásuvka, ale na druhém konci je 32A nebo hůř. Tak velkou zásuvku na konci města nebo dědiny normálně nemívají.

Jinak zkus se porozhlédnout tady po fóru, bylo tu někde vlákno, kde se psalo o tom, jak vhodně zapojit aparát na 3 fáze a diskuze k tomu.

Re: Problém s 63A rozvodom

Napsal: sob 08. led 2011 11:25:22
od vasekd
2 gustav: V čem mě pomůže zesilovač se spínaným zdrojem? Má snad větší účinnost než klasický trafo? Myslím že naopak problémy narostou protože spínaný zdroj bude při snižování napětí v síti odebírat větší proud (aby udržel výkon) a tím se situace ještě víc zhorší. Pokud si tedy nemyslel spínané zesilovače, kde ta účinnost je opravdu větší.

Re: Problém s 63A rozvodom

Napsal: sob 08. led 2011 12:11:10
od banach
S tím se nedá dělat nic, kromě slušných akcí, kde je za podiem 200 kW centrála...
Jak říkám, vysokoimpedanční přívody mají skoro všude, můžeš na to upozorňovat pořadatele, ale když budeš kafrat moc, pojede tam příště někdo jiný. Takže se s tím smířit a vysvětlit pořadateli, že za to nemůžeš a že to není tvůj problém. Když je opravdu průser a napětí padá třeba pod 180 V, tak síť už prostě víc nedá a je třeba část zátěže odpojit (část světel, příp. i zvuku) dřív, než vypadne jistič nebo shoří přívod.

edit: ale jinak je to tak, jak říká kolega J.J., musíš s tím počítat dopředu při jednání s pořadatelem, upozornit ho, že je potřeba takový přívod a že když nebude, vyplynou z toho takové důsledky.... Na rychlo odpojovat světla během produkce, to už je znouzectnost, a taky si přihodím http://www.helpenergy.cz/

Re: Problém s 63A rozvodom

Napsal: sob 08. led 2011 12:22:16
od J.J.
Centrálu vlastnit nemusíš - hlavně je nutné řešit problém dopředu. Velká akce nejde udělat na mizerné elektrice. Pokud to není schopen pořadatel akceptovat a připlatit za vyřešení problému tak takovou akci nedělám. V konečném důsledku je to totiž tvoje vizitka a snaha nepřijít o kšeft se může mnohonásobně vymstít.

Re: Problém s 63A rozvodom

Napsal: ned 09. led 2011 10:52:43
od Petr
Já se jen přidám ke kolegům.
Pokud vím ,že potřebuji přívod 63A,tak včasná obhlídka místa je zcela nutná,jestli je to na vsi ,tak dvojnásob.Přívod 63A není laciná záležitost ,stojí na poplatcích nemalé peníze a musím říc,že takto dimenzované přívody existují jen ve větších kulturních zařízení, sportovních halách, divadlech.
Takže pokud se mi přívod nezdá, pořadatel zajistí jiný zdroj energie (třeba jen dočasnou připojku zřízenou správcem přenosové soustavy) nebo připlatí za mobilní zdroj.
Když už se stane a jsem v průseru, omezím světla a když ani to nepomůže, mám možnost operativně zajistit vlastní centrálu 60kW.Pokud je to časově možné , za hodinu to samozřejmě nestihnu.
Když centrálu dovezu, začnu se hádat s pořádajícím o peníze,beru si na pomoc management kapely,pokud možné té nejdražší,aby taky ohrozil,že nebudou hrát.Někdy to funguje.
Už jsem taky zaplatil vše sám,jen kvůli dobré pověsti.To má ovšem ještě jeden apekt, pořadatel pak jinému zvukaři bude tvrdit,že ten a ten tady taky hrál bez problémů za tolik a tolik peněz.To,že jsem si na vlastní náklady přivlekl centrálu , taktně zamlčí...
Pak je taky možnost sbalit cajky a odjet..., chce to ale silné nervy:-).