Dobrý den,

zase jsem jednou šetřil a zase se mě to nevyplatilo #-o koupil jsem si tento rozvaděč s měřením a osvětlením. Bohužel mě háže ven fíčko když připojím cokoliv uzemněného sám od sebe ne ani při dvouvodičovém připojení také ne. Když jsem jej rozdělal zjistil jsem následující : od přívodu jde fáze a nulák na vypínač, fáze odtud na pojistku a následně na výstupní konektory, nulák za vypínačem rovnou na výstup, a zem hned po přívodu. K tomu je před vypínačem ještě připojena fáze a nula na obvod měření a stmívač na žárovky.
Tohle je v pořádku zde žádný problém nevidím co se mi ovšem nezdá je to ze jsou připojeny na výstupních svorkách kondenzátory a to takto L - PE , N - PE a L - N nevíte někdo k čemu by mohly sloužit a zda tam musí být? vidím je jako zdroj mých problémů. Děkuji :idea:

t-racks VM-100

Napsal: pát 30. pro 2011 2:16:32
od BuBu
Zdravím,

kondenzátory na svorkách plní filtrační - odrušovací funkci.

Zapojení kondenzátoru mezi L - N často způsobuje vypadky jističe, neb proudový náraz je poměrně velký, pokud se sejde více těchto spotřebičů na jednom zásuvkovém okruhu.

Zapojení kondenzátorů mezi L - PE a N - PE, způsobují svodový proud a zvláště pokud se sejde více těchto spotřebičů s odrušovacími členy kondenzátorového charakteru na témže fíčku (čímž překročí jeho vybavovací proud , zpravidla 30mA) dojde k jeho spadnutí. Může to být viz výše nebo vadný kondenzátor.