Stránka 1 z 1
Eurolite DPX610 MP DMX
Napsal: pon 20. led 2014 12:05:34
od Návštěvník
Dobrý den.
Mám takový problém. Koupil jsem stmívač Eurolite DPX610 MP DMX a když jsem ho připojil na svojí rozvodnou skříň 32A, tak hned spadne proudový chránič.
Nevíte co s tím. Jde mi spíš o to až někam přijedem kde ten chránič bude, aby s tím nebili problémy.
Děkuji
Re: Eurolite DPX610 MP DMX
Napsal: pon 20. led 2014 12:16:23
od blaha
To jsi koupil nový, nebo starší. Dělá to s připojenými světly, nebo bez.
Pokud máš rozvodnu naprosto OK (zkontrolovanou revizákem), ještě bych pro jistotu vyzkoušel jinde. Ale jinak asi reklamace?
Re: Eurolite DPX610 MP DMX
Napsal: pon 20. led 2014 12:29:09
od Návštěvník
Je úplně nový. Když ho připojím bez proudového chrániče, tak funguje normálně.
Rozvodná skříň, je taky úplně nová. Dělá bez i s připojenými světly.
Re: Eurolite DPX610 MP DMX
Napsal: pon 20. led 2014 12:47:55
od janek
V navode sa pise, ze pred tymto zariadenim MUSI byt predradeny prudovy chranic. Ak si otvorenim nepokazis zaruku, pozri ci je dobre zapojeny privod (hlavne ci nie su prehodene zem a ochranny vodic). Predpokladam, ze z toho trci patkolikova vidlica.
Vystraha: nie som elektrikar, a mozno tomu nerozumiem!

Re: Eurolite DPX610 MP DMX
Napsal: pon 20. led 2014 13:16:10
od Návštěvník
Teď jsem to zkoušel jinde, kde taky je a tam to jde, tak je něco špatně v tej skříni
Re: Eurolite DPX610 MP DMX
Napsal: pon 20. led 2014 14:39:10
od Tomáš
a na tej skrini je 5 kolikova zasuvka do ktorej sa to pripaja?
Re: Eurolite DPX610 MP DMX
Napsal: pon 20. led 2014 19:14:47
od Návštěvník
Jo, tam je pěti-kolík
Re: Eurolite DPX610 MP DMX
Napsal: pát 24. led 2014 22:38:23
od Tomáš
som chcel vtedy dopisat,
ze ci je ta ozaj dobre zapojena? (...)
Re: Eurolite DPX610 MP DMX
Napsal: ned 26. led 2014 15:00:35
od djchemik
Doporučuji zásuvku vyzkoušet s jiným spotřebičem. Pokud chránič drží, je vada ve stmívači. Je - li v záruce, tak okamžitě reklamovat. Pokud ne, nechat prohlédnout v servisu, především změřit izolační odpor. Každopádně bych se ale zaměřil i na samotný chránič (charakteristika, velikost reziduálního proudu pro vybavení). Ta zásuvka, kde stmívač funguje, je taky pod chráničem?