Stránka 3 z 4

Schéma pódiového rozvaděče

Napsal: pát 24. úno 2012 21:21:21
od Elkon2
myslím, že zemní smyčku to trafo neřeší.
Neřeší, protože kapacita mezi vinutími řádově 1000VA trafa se pohybuje v řádu
desetin uF a tím je vše dáno. Navíc by se muselo použít bezpečnostní trafo!!!!!!

Schéma pódiového rozvaděče

Napsal: sob 25. úno 2012 13:51:34
od skeletons88
No a sme zase pri tom, že to trafo musi byt take ako maju na operačnej sále :)

Schéma pódiového rozvaděče

Napsal: sob 25. úno 2012 14:15:53
od sledge
Elkon - každe oddělovací traho je bezpečnostní. A kapacita desetin mikrofaradů je úplně, ale úplně v pohodě, na 50 Hz je to kolem 32 kOhm. EI mají navíc menší kapacity, než toroidy.

Schéma pódiového rozvaděče

Napsal: sob 25. úno 2012 14:29:46
od skeletons88
Sledge:

Maš predstavu kolko by asi tak važilo ?

Schéma pódiového rozvaděče

Napsal: sob 25. úno 2012 20:42:13
od sledge
Tak akorát. Koukni se k výrobcům. Je to trafo jako každé jiné...

Re: Schéma pódiového rozvaděče

Napsal: pon 02. črc 2018 0:34:44
od blaha
Zdravím, potřeboval bych poradit, teď se mi poprvé na akci stalo, nově natažená elektrika a místní elektrikář jak jsme pak zjistili, ten kabel nasvorkoval natvrdo do rozvaděče a nulu i zem napojil na nezapojenou svorku.

Nejdřív nás to všechny pokopalo, a sebralo to sebou jeden koncák (opravu pořadatel uhradí - naštěstí).

Ale chtěl bych tomu do budoucna předejít, tzn. potřeboval bych do rozvaděče doplnit nějaký hlídání nuly, buď jen kontrolkou, nebo což by bylo lepší přímo s odpojením.

Mám dělaný 32A rozvaděč, s chráničem a jištěnými jednotlivými okruhy.

Bohužel už tam nemám volný moduly, ale dovnitř by se nějaká elektronika mohla ještě vejít.

Díky za tipy.

Re: Schéma pódiového rozvaděče

Napsal: pon 02. črc 2018 9:55:03
od Jaris
Ahoj, já používam Lovato DMK70R1. Určitě by to šlo dát dovnitř rozvaděče, ale neuvidíš na displej a nebudeš moct na ovládací tlačítka. Na displeji to ukazuje napětí, je důležitý pro nastavení a hlavně když modul nesepne, tak to píše proč - kde je problém.

Re: Schéma pódiového rozvaděče

Napsal: pon 02. črc 2018 10:11:21
od atrakce
Jednoduché řešení - na přívod za vstupní jistič (jističochránič nebo kombinaci jistič/chránič) jakoukoliv fázi přes pojistku/jistič (např. B2A, ....) na cívku 230VAC 3-pólového stykače, druhý konec této cívky na N a pak teprve silové kontakty tohoto stykače do všech fází ( 25A/AC3 např.) - pokud není N nebo příslušná fáze napájející cívku stkače, tento nesepne. Není to tak elegantní jak použití specializovaných relé, ale funguje.....

Re: Schéma pódiového rozvaděče

Napsal: pon 02. črc 2018 10:33:34
od Lojza K.
z dřevních dob tam máme stykač od šraka :-)
je to řízené napěťovým diskriminátorem na třech fázích, krabičku mám v divadle :-)
dnes bych použil toto od Jirky Klimenta, páč úplně blbuvzdorné zesy jsou ještě příliš drahé :-)
https://www.midi.cz/inzerat/141495/lovato-modul/
My máme hlídané ještě úplně všechno, modul píchneš kde je třeba.
Na 700 akcích nás 3f32Arozváděč od LEFLYho(Malina) 3x spravedlivě odpojil od přepětí, za podpětí mohli většinou bufeťáci :-) Stalose, že nulu rozhodil i catering, nacpali se kilowatama na jednu fázi. A vedení na hrad bylo dlouhé :-)

Re: Schéma pódiového rozvaděče

Napsal: pon 02. črc 2018 20:42:19
od miro
Pro atrakci: teoreticky vypadá Tvůj nápad jako geniálně jednoduchý. Bohužel nebude fungovat. Pokusím se vysvětlit, proč to v praxi nefunguje. Pokud budeš mít na třífáz připojené tři stejné spotřebiče na každé fázi, vytvoří se v místě odpojené nuly virtuální nic a bude to fungovat. pokud budou zátěže v jednotlivých fázích rozdílné, relé při odpojení nuláku NEODPADNE!! páč ve společném (nulovém) bodě vznikne určitě jiný potenciál než fáze, která napájí živou část cívky stykače. V horším případě nejenže stykač neodpadne ale na jeho cívce se objeví 400V.

Re: Schéma pódiového rozvaděče

Napsal: pon 02. črc 2018 22:20:09
od atrakce
Miro, řeč byla o nepřipojeném N v dané zásuvce a stykači před dalšími spotřebiči v aparátu, a stavu při zapínání, tam to mé řešeni bude fungovat, jiné případy samozřejmě jsou možné (např. paralelní připojení spotřebičů k této zásuvce) a vytvoření plovoucího N dle zatížení jednotlivých fází. Pokud upadne N ( nebo ho upálíš) při provozu, tak samozřejmě vznikne virtuální N a nic nevypne. Ale to virtuální N ti vytvoří (sice přes velkou impedanci) i relé s detekcí fází mezi fázemi a N.

Re: Schéma pódiového rozvaděče

Napsal: úte 03. črc 2018 11:54:14
od Návštěvník
Jj, omluva. Jako blokování před prvním zapnutím to fakt asi fungovat bude. Jenže mě se bohužel stalo vícekrát, že nula "upadla" nebo se upálila během provozu. A v tom případě smolík.

Re: Schéma pódiového rozvaděče

Napsal: čtv 05. črc 2018 16:17:57
od Lojza K.
Obrázek

Re: Schéma pódiového rozvaděče

Napsal: ned 14. říj 2018 17:22:48
od pavel242
Já používám na hlídání tohle https://www.tme.eu/cz/details/rnpp-311m ... k-electro/
a zatím spokojenost.

Re: Schéma pódiového rozvaděče

Napsal: čtv 18. říj 2018 13:08:23
od Petr Z.
pavel242:
Umí to spolehlivě pohlídat "upálenou nulu"? Z výpisu funkce u TME to tak nevypadá.
Velká většina zkušenějších sólo zvukařů s pódiovými rozvaděči nejčastěji používá to, co popsal pan atrakce.
Pokud jde o velký stykač s cívkou na 230V a relativně velkým odběrem /až desítka W/, funguje to velmi spolehlivě.
Není to citlivé na "protizátěž" v jiné fázi, co má tendence vytvořit virtuální nulu. Ten stykač při takto vytvořených 160-180V ještě nesepne. Uhoření nuly za provozu je oříšek i pro drahé a sofistikované přístroje. Často to odskáče hodně přístrojů v aparátu, hlavně ty s větším odběrem, co se zároveň neumí účinně bránit přepětí.
Že v podobných situacích /uhořelá nula při programu/ ještě asi nikdy nevznikl smrtelný úraz, pokládám spíš za náhodu k neuvěření a obrovskou kliku.