Stránka 3 z 4
Schéma pódiového rozvaděče
Napsal: pát 24. úno 2012 21:21:21
od Elkon2
myslím, že zemní smyčku to trafo neřeší.
Neřeší, protože kapacita mezi vinutími řádově 1000VA trafa se pohybuje v řádu
desetin uF a tím je vše dáno. Navíc by se muselo použít bezpečnostní trafo!!!!!!
Schéma pódiového rozvaděče
Napsal: sob 25. úno 2012 13:51:34
od skeletons88
No a sme zase pri tom, že to trafo musi byt take ako maju na operačnej sále

Schéma pódiového rozvaděče
Napsal: sob 25. úno 2012 14:15:53
od sledge
Elkon - každe oddělovací traho je bezpečnostní. A kapacita desetin mikrofaradů je úplně, ale úplně v pohodě, na 50 Hz je to kolem 32 kOhm. EI mají navíc menší kapacity, než toroidy.
Schéma pódiového rozvaděče
Napsal: sob 25. úno 2012 14:29:46
od skeletons88
Sledge:
Maš predstavu kolko by asi tak važilo ?
Schéma pódiového rozvaděče
Napsal: sob 25. úno 2012 20:42:13
od sledge
Tak akorát. Koukni se k výrobcům. Je to trafo jako každé jiné...
Re: Schéma pódiového rozvaděče
Napsal: pon 02. črc 2018 0:34:44
od blaha
Zdravím, potřeboval bych poradit, teď se mi poprvé na akci stalo, nově natažená elektrika a místní elektrikář jak jsme pak zjistili, ten kabel nasvorkoval natvrdo do rozvaděče a nulu i zem napojil na nezapojenou svorku.
Nejdřív nás to všechny pokopalo, a sebralo to sebou jeden koncák (opravu pořadatel uhradí - naštěstí).
Ale chtěl bych tomu do budoucna předejít, tzn. potřeboval bych do rozvaděče doplnit nějaký hlídání nuly, buď jen kontrolkou, nebo což by bylo lepší přímo s odpojením.
Mám dělaný 32A rozvaděč, s chráničem a jištěnými jednotlivými okruhy.
Bohužel už tam nemám volný moduly, ale dovnitř by se nějaká elektronika mohla ještě vejít.
Díky za tipy.
Re: Schéma pódiového rozvaděče
Napsal: pon 02. črc 2018 9:55:03
od Jaris
Ahoj, já používam Lovato DMK70R1. Určitě by to šlo dát dovnitř rozvaděče, ale neuvidíš na displej a nebudeš moct na ovládací tlačítka. Na displeji to ukazuje napětí, je důležitý pro nastavení a hlavně když modul nesepne, tak to píše proč - kde je problém.
Re: Schéma pódiového rozvaděče
Napsal: pon 02. črc 2018 10:11:21
od atrakce
Jednoduché řešení - na přívod za vstupní jistič (jističochránič nebo kombinaci jistič/chránič) jakoukoliv fázi přes pojistku/jistič (např. B2A, ....) na cívku 230VAC 3-pólového stykače, druhý konec této cívky na N a pak teprve silové kontakty tohoto stykače do všech fází ( 25A/AC3 např.) - pokud není N nebo příslušná fáze napájející cívku stkače, tento nesepne. Není to tak elegantní jak použití specializovaných relé, ale funguje.....
Re: Schéma pódiového rozvaděče
Napsal: pon 02. črc 2018 10:33:34
od Lojza K.
z dřevních dob tam máme stykač od šraka
je to řízené napěťovým diskriminátorem na třech fázích, krabičku mám v divadle

dnes bych použil toto od Jirky Klimenta, páč úplně blbuvzdorné zesy jsou ještě příliš drahé
https://www.midi.cz/inzerat/141495/lovato-modul/
My máme hlídané ještě úplně všechno, modul píchneš kde je třeba.
Na 700 akcích nás 3f32Arozváděč od LEFLYho(Malina) 3x spravedlivě odpojil od přepětí, za podpětí mohli většinou bufeťáci

Stalose, že nulu rozhodil i catering, nacpali se kilowatama na jednu fázi. A vedení na hrad bylo dlouhé

Re: Schéma pódiového rozvaděče
Napsal: pon 02. črc 2018 20:42:19
od miro
Pro atrakci: teoreticky vypadá Tvůj nápad jako geniálně jednoduchý. Bohužel nebude fungovat. Pokusím se vysvětlit, proč to v praxi nefunguje. Pokud budeš mít na třífáz připojené tři stejné spotřebiče na každé fázi, vytvoří se v místě odpojené nuly virtuální nic a bude to fungovat. pokud budou zátěže v jednotlivých fázích rozdílné, relé při odpojení nuláku NEODPADNE!! páč ve společném (nulovém) bodě vznikne určitě jiný potenciál než fáze, která napájí živou část cívky stykače. V horším případě nejenže stykač neodpadne ale na jeho cívce se objeví 400V.
Re: Schéma pódiového rozvaděče
Napsal: pon 02. črc 2018 22:20:09
od atrakce
Miro, řeč byla o nepřipojeném N v dané zásuvce a stykači před dalšími spotřebiči v aparátu, a stavu při zapínání, tam to mé řešeni bude fungovat, jiné případy samozřejmě jsou možné (např. paralelní připojení spotřebičů k této zásuvce) a vytvoření plovoucího N dle zatížení jednotlivých fází. Pokud upadne N ( nebo ho upálíš) při provozu, tak samozřejmě vznikne virtuální N a nic nevypne. Ale to virtuální N ti vytvoří (sice přes velkou impedanci) i relé s detekcí fází mezi fázemi a N.
Re: Schéma pódiového rozvaděče
Napsal: úte 03. črc 2018 11:54:14
od Návštěvník
Jj, omluva. Jako blokování před prvním zapnutím to fakt asi fungovat bude. Jenže mě se bohužel stalo vícekrát, že nula "upadla" nebo se upálila během provozu. A v tom případě smolík.
Re: Schéma pódiového rozvaděče
Napsal: čtv 05. črc 2018 16:17:57
od Lojza K.
Re: Schéma pódiového rozvaděče
Napsal: ned 14. říj 2018 17:22:48
od pavel242
Re: Schéma pódiového rozvaděče
Napsal: čtv 18. říj 2018 13:08:23
od Petr Z.
pavel242:
Umí to spolehlivě pohlídat "upálenou nulu"? Z výpisu funkce u TME to tak nevypadá.
Velká většina zkušenějších sólo zvukařů s pódiovými rozvaděči nejčastěji používá to, co popsal pan atrakce.
Pokud jde o velký stykač s cívkou na 230V a relativně velkým odběrem /až desítka W/, funguje to velmi spolehlivě.
Není to citlivé na "protizátěž" v jiné fázi, co má tendence vytvořit virtuální nulu. Ten stykač při takto vytvořených 160-180V ještě nesepne. Uhoření nuly za provozu je oříšek i pro drahé a sofistikované přístroje. Často to odskáče hodně přístrojů v aparátu, hlavně ty s větším odběrem, co se zároveň neumí účinně bránit přepětí.
Že v podobných situacích /uhořelá nula při programu/ ještě asi nikdy nevznikl smrtelný úraz, pokládám spíš za náhodu k neuvěření a obrovskou kliku.